compartimento antincendio autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da etec83 »

Ho un'autorimessa su un unico livello interrato.
Perimetralmente ho delle bocche di lupo che mi fungono da intercapedini di aerazione naturale e qualche apertura posta sull'intradosso della attività.

La superficie del compartimento deve comprendere anche lo spazio delle aerazioni oppure no?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da Terminus »

le bocche di lupo, come le intendo io, non arrivano a terra, quindi la loro superficie in pianta non costituisce prolungamento della superficie del compartimento.
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da etec83 »

Io mi riferisco a intercapedini superiormente grigliate che arrivano direttamente a terra nell'autorimessa.
Per me va conteggiata anche la superficie sottostante le griglie, come da definizione di superficie di compartimento.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da Terminus »

Allora se è calpestabile la devi computare.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da gararic »

se però sono chiuse da cancellate o simili... in modo da separare la superficie dell'autorimessa da quella delle aerazioni ?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: compartimento antincendio autorimessa

Messaggio da Terminus »

A rigore, tutto ciò che è calpestabile all'interno dell'area lorda del compartimento, rientra nel computo della sua superficie.
Che una cancellata, la quale ovviamente non interrompe il compartimento ma è all'interno di esso, possa consentire di non computare la superficie dietro di essa, la vedo difficile.
Sarebbe interessante sentire al Comando VVF cosa ne pensano.