Larghezza minima vie di esodo con DM 3 agosto 2015

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Larghezza minima vie di esodo con DM 3 agosto 2015

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
approccio il DM 3 agosto 2015 per le vie di esodo orizzontali per una scuola di due piani fuori terra.
Al piano superiore ho 650 persone.

Secondo il 26 agosto 1992 la larghezza totale delle uscite al piano primo è di 650/50= 13 13 moduli per 0,6 m mi danno 7,8 m
Secondo il DM 3 agosto 2015 Visto che ho un rischio vita A1 la larghezza minima delle vie di esodo orizzontali è di 3,4 mm/persona, da cui 650*3,4 = 2210mm pari a 2,2 m.

Cioè con il nuovo decreto abbiamo uscite larghe 1/3?

Vi risulta anche a voi ?

Grazie
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Larghezza minima vie di esodo con DM 3 agosto 2015

Messaggio da jugulo »

In effetti per le scuole il DM 03/08/205 non si può applicare..... :oops:
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Larghezza minima vie di esodo con DM 3 agosto 2015

Messaggio da Terminus »

Potresti applicarlo per una richiesta di deroga.
Cmq ci sono sempre le larghezze minime da rispettare.