Buonasera,
per una scuola di tipo 1, costituita da un unico piano fuori terra e con tre idranti uni 45, il gruppo antincendio può essere costituito da una elettropompa + pompa di servizio a norma UNI EN 12845? E' corretto dimensionare l'impianto per una portata di 360 l/1'?
Ringrazio anticipatamente
GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA TIPO 1
Moderatore: Edilclima
Re: GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA TIPO 1
Devi progettare secondo UNI 10779.
Re: GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA TIPO 1
si d'accordo. Si progetta l'impianto secondo la uni 10779, ma per quanto riguarda il numero di elettropompe, ossia, 2+ pilota, o 1+ pilota, le norme uni non specificano niente.
Nel dm del 1994, al punto 9.1, si specifica quanto segue:
" Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra,.."
Per questa ragione mi chiedevo se nel mio caso di scuola di tipo 1 si potesse installare solo una pompa+ una pilota.
Tra l'altro, nel dm 20.12.2012 il livello di rischio delle scuole di tipo 1 è L1, e quindi la riserva idrica dovrebbe essere di 30'.
Al comando provinciale della mia città, vogliono comunque 1 ora...
Nel dm del 1994, al punto 9.1, si specifica quanto segue:
" Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra,.."
Per questa ragione mi chiedevo se nel mio caso di scuola di tipo 1 si potesse installare solo una pompa+ una pilota.
Tra l'altro, nel dm 20.12.2012 il livello di rischio delle scuole di tipo 1 è L1, e quindi la riserva idrica dovrebbe essere di 30'.
Al comando provinciale della mia città, vogliono comunque 1 ora...
Re: GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA TIPO 1
Appunto. Cosa dice il DM 20/12/12 ?