caldaie in box da esterno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nuvola bianca
Messaggi: 227
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

caldaie in box da esterno

Messaggio da nuvola bianca »

buongiorno a tutti, se ne è già parlato, ma riprendo il discorso perchè vorrei, se fosse possibile, qualche certezza in più. Devo fare una scia per una centrale termica da 240 kW alloggiata in apposito box in acciaio inox coibentato per installazione esterna. Il fornitore della caldaia è anche il fornitore del box, del quale ho la certificazione di conformità delle opere idrauliche ed elettriche, in quanto è arrivato con gli impianti interni già fatti. Il contenitore è formato da un pannello sandwich coibentato con lana minerale in classe A1 (scrittto sulla loro dichiarazione di conformità).
Se considero l'installazione all'aperto non devo produrre nessuna certificazione delle strutture, ma se considero il box come locale esterno devo certificare i pannelli coibentati, e la cosa non mi piace molto (dovrebbero certificarlo i costruttori del box??!!). Voi come vi comportate in simili situazioni: locale esterno o installazione all'aperto? grazie di tutto, buona serata
nuvola bianca
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: caldaie in box da esterno

Messaggio da Terminus »

Il box fa parte dell'apparecchiatura.
Installazione esterna, come per i gruppi elettrogeni cassonati.
nuvola bianca
Messaggi: 227
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

Re: caldaie in box da esterno

Messaggio da nuvola bianca »

grazie Terminus, sempre preciso e disponibile :D :D