scuola pre-1975 porte interne

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
anna310879
Messaggi: 67
Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28

scuola pre-1975 porte interne

Messaggio da anna310879 »

Buongiorno,
chiedo ancora una volta l'ausilio di voi del forum!
Devo chiedere esame progetto e poi successivamente CPI per una scuola tipo 3 costruita a inizi '900, vincolata dalla Sovrintendenza per i beni architettonici.
Purtroppo le porte di alcune aule sono larghe solo 1,00 m, non 1,20 come chiede il DM 26/08/92. Non ho trovato deroghe in via generale, ma ricordo di aver letto qualcosa... vi viene in mente niente che mi permetta di lasciarle così? la Soprintendenza mi mangia le mani se le tocco.
Oltretutto, si aprono tutte verso l'interno, ma mi pare che il verso d'apertura non sia vincolante, secondo il DM 26/08/92; speriamo non entri in gioco il D.Lgs 81/08... vero?

Quindi la mia domanda è: conoscete una deroga o un quesito su una situazione simile che io non conosco o non ricordo? In alternativa, devo chiedere una deroga? per favore, ditemi di no!

Grazie, grazie mille a tutti voi.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: scuola pre-1975 porte interne

Messaggio da Terminus »

Circolare P954/4122 del 17/05/96.
Le porte le puoi lasciare della larghezza esistente.
Riguardo il senso di apertura, il DM richiede verso l'esterno se vi sono più di 25 persone (se nelle aule ne vengono conteggiati 26 siamo oltre), ma viene superato dal D.Lgs.81/08, il quale parla di oltre 25 "lavoratori".
Ne consegue che nelle aule didattiche normali, dove gli studenti non sono equiparabili a lavoratori, per il TU 81/08 il senso di apertura sarebbe indifferente.
Quindi per questo aspetto io parlerei con il Comando, per sentire cosa ne pensano.
Devi verificare se le porte delle aule le puoi girare senza grossi problemi, o se addirittura viene previsto che vengano cambiate per vetustà.
anna310879
Messaggi: 67
Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28

Re: scuola pre-1975 porte interne

Messaggio da anna310879 »

Mille grazie Terminus!

Quindi la mia porta da 1,00 m che si apre all'interno, con una classe da 25 (maestra compresa) dovrebbe andare bene, forse anche più di 25, se il D.Lgs 81/08 conta i lavoratori.

Il mio solo ulteriore dubbio (ci sono sempre, purtroppo...) è che il chiarimento P954/4122 non copre un'altro comma del DM 26/08/92, ovvero il 5.3 che dice "Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a 1,20 m"

Quindi, se da una parte il chiarimento mi dice che le porte possono rimanere come sono, l'altro comma 5.3 teoricamente ci va contro.

Il Comando in questione non mi darà alcuna risposta, sono stati chiari, esamineranno il mio progetto e solo lì saprò se sono d'accordo con la mia "interpretazione", nemmeno una parola prima. Sottolineo che sono fiscalissimi.

Uff...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: scuola pre-1975 porte interne

Messaggio da Terminus »

La circolare si basa sulla preminenza di un D.Lgs. rispetto al DM, quindi anche il comma 5.3 deve soccombere di fronte a diverse disposizioni superiori.
anna310879
Messaggi: 67
Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28

Re: scuola pre-1975 porte interne

Messaggio da anna310879 »

Terminus, meno male che ci sei.
Grazie mille, mi hai davvero aiutato.

Anna
Rispondi