impianto spk per autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

impianto spk per autorimessa

Messaggio da Gianper »

Ho un' autorimessa al primo piano interrato di 1300mq (75B), sottostante un edificio con altezza antincendio sotto i 24 mt.; serve necessariamente montare un impianto sprinkler per aumentare le tolleranze sulle lunghezze delle vie di esodo e per ridurre la R EI di altre strutture edili.

Sono a chiedervi quando è ammesso l'impianto sprinkler da acquedotto con pompe e autoclave. (devo evitare a tutti i costi la vasca d'accumulo)

Sono necessari anche i rilevatori di fumo, oltre all'impianto sprinkler ?

grazie
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: impianto spk per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Devi studiare bene la UNI EN 12845, unitamente al DM 20/12/12.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: impianto spk per autorimessa

Messaggio da gararic »

ed eventualmente valutare se possibile fare un accumululo a capacità ridotta con rincalzo da acquedotto
riccardo - affetto da superbonus