ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

Un amministratore in possesso di un CPI (ante 151/2011) per un'autorimessa di 500mq dotata di idranti mi chiede se è possibile eliminarli (causa alti costi di gestione). Avendo l'autorimessa un numero di posti auto inferiore a 50 rispondo di si ed essendo l'autorimessa in categoria A presumo debba ripresentare SCIA antincendio senza idranti. Mi chiedo se il Comando approvi una riduzione dei presidi antincendi esistenti (anche se non obbligatori per legge)..... :(
Terminus
Messaggi: 12661
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da Terminus »

Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

Terminus ha scritto:Essendo conforme alla norma, non dovrebbero rifiutare la cosa, specialmente sotto tua asseverazione.
Comunque ti consiglio di parlarne con il Comando.

Grazie, nel caso il Comando acconsentisse confermi che va ripresentata SCIA ex novo? Posso secondo te tener buoni certificazioni REI strutture allegate al CPI in corso?
Terminus
Messaggi: 12661
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da Terminus »

Certamente, se non tocchi nulla degli elementi edilizi.
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

:D GRAZIE
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da engram »

Casualmente mi imbatto nella Nota 24-08-2004 D- .M. 16 maggio 1987. n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" - Chiarimenti al punto 8 - Norme transitorie.

Chiedo: voi siete sicuri che non esista per le autorimesse una nota o altro provvedimento dai contenuti analoghi, o che comunque quella sopraindicata non abbia implicitamente introdotto il concetto che impianti esistenti e già approvati debbano comunque mantenersi?

Grazie, ciao
Feel them burn!
Terminus
Messaggi: 12661
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da Terminus »

E' chiaro che, in qualsiasi attività, un impianto di protezione attiva ricompreso nel CPI esistente, previsto o meno nelle norme verticali, deve essere mantenuto e manutenuto.
Qui difatti si sta parlando di presentare una modifica al Comando, sia pure sotto forma di SCIA diretta, ma con tanto di relazione tecnica basata sulla norma verticale che comunque sarà rispettata.
engram
Messaggi: 166
Iscritto il: mer giu 10, 2009 19:25
Località: Imola

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da engram »

Ovviamente. Non volevo certo ammettere la possibilità di dismettere un impianto senza darne comunicazione alcuna.
Ma date le mie perplessità sulla qualità dei controlli svolti dalle P.A. mi chiedo: nel presentare una SCIA in cui si dimostri che l'attività è conforme ad ogni disposizione vigente, possiamo davvero prevedere (sottacendola o dichiarandola) la dismissione di impianti esistenti ritenuti non strettamente necessari.
Con il vecchio esame progetto non avrei avuto (o quasi) remore al riguardo, ma con questa c***o di semplificazione che scarica sulle nostre spalle (e non nelle nostre tasche) a me un serio dubbio viene.
Feel them burn!
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

dopo quasi un anno di "valutazioni" giungo al dunque e scopro che
1. l'amministratore non è in possesso di alcuna certificazione (nè delle strutture nè di altro)
2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI

Dunque dovrei ipotizzare una SCIA per l'eliminazione della rete idranti e rifare tutte le certificazioni ex-novo........oppure c'è un'altra strada?
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da argonauta »

cecco71 ha scritto: 2. al Comando non rilasciano copia delle certificazioni allegate alla originaria richiesta di CPI
Molto molto strano.
Fai richiesta di accesso agli atti (o meglio falla fare al titolare della pratica) e se trovi qualcosa di utile fatti fare le fotocopie (o fotografa).
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

Già fatto e il funzionario del Comando si è limitato a dire che non rilasciavano fotocopie delle certificazioni ma soltanto delle tavole e della relazione, avrei dovuto insistere forse.......comunque se ottenessi le certificazioni basterebbe rifare la SCIA (att. tipo A) con l'eliminazione della rete idranti e per il resto allegare una dichiarazione di nulla mutato (per strutture, porte REI e manicotti antincendio)?
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: ELIMINAZIONE IDRANTI IN AUTORIMESSA 500MQ

Messaggio da cecco71 »

Ma se per assurdo non trovo nulla......se i CERT REI delle strutture possono essere rifatti come fare per PORTE REI e COLLARI ANTINCENDIO?