Giunti meccanici?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Giunti meccanici?

Messaggio da satchmo »

Ciao a tutti, ho una tubazione metano in acciaio posata a vista dentro un laboratorio. Dopo il laboratorio la tubazione entra nella c.t.
Dovrò realizzare una guaina attorno al tubo gas, ma il famigerato punto 5.4.4.2 del DM 12/4/96 dice "le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle guaine". Ma le filettature sono giunti meccanici? Quindi la guaina non si può fare? Tra l'altro anche negli alloggiamenti sono vietati i giunti (punto 5.4.4.1)...quindi come attraverso questo laboratorio? Grazie
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Giunti meccanici?

Messaggio da Kalz »

secondo me una filettatura non è un giunto meccanico....
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Giunti meccanici?

Messaggio da satchmo »

Grazie Kalz della risposta, ma da dove lo ricavi questo tuo parere? Esistono definizioni di "giunto meccanico"? Ho trovato la 11528 che rimanda alla 7128 e dice: "3.4.3 Giunto meccanico= Giunto in cui la tenuta al gas è ottenuta per compressione, con o senza guarnizione. Questo giunto può essere facilmente smontato e rimontato." Uhmmm
Rispondi