Impianto di rilevazione gas
Moderatore: Edilclima
Impianto di rilevazione gas
Se devo asseverare, ai fini del rinnovo di una centrale termica, devo considerare anche la rilevazione gas?
Alla fine la rilevazione gas la considero una protezione attiva?
Nel modulo di asseverazione compare, ma non l'ho mai considerata una protezione attiva, siccome rileva solo il gas, anche se in effetti agisce sulla valvola d'intercettazione.
Alla fine la rilevazione gas la considero una protezione attiva?
Nel modulo di asseverazione compare, ma non l'ho mai considerata una protezione attiva, siccome rileva solo il gas, anche se in effetti agisce sulla valvola d'intercettazione.
Re: Impianto di rilevazione gas
Se c'è la devi asseverare.
D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
Re: Impianto di rilevazione gas
Ok, è una regola generale?Terminus ha scritto:Se c'è la devi asseverare.
No perché la mia regola è sempre stata se un impianto non è richiesto dalla regola tecnica e non c'è sul progetto, non vedo perché lo dovrei asseverare.
C'è c'entra? gli EFC allora?Terminus ha scritto: D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
Re: Impianto di rilevazione gas
Sul CPI è citato ?
Perchè hanno speso soldi per installarlo ?
Perchè hanno speso soldi per installarlo ?
Re: Impianto di rilevazione gas
Il fatto che sia richiesto o meno dalla regola tecnica non è rilevante; potrebbe essere stato ritenuto essenziale dai VVF come anche dal titolare nella sua VDR, anche in un momento successivo rispetto al progetto approvato.etec83 ha scritto: Ok, è una regola generale?
No perché la mia regola è sempre stata se un impianto non è richiesto dalla regola tecnica e non c'è sul progetto, non vedo perché lo dovrei asseverare.
Prima con il CPI la fonte principale era ciò che vi era citato, ora con la SCIA/Asseverazione penso debba farsi riferimento a quanto asseverato (con le DICO allegate).
Nel DM 07/08/12 non viene fatta distinzione per gli impianti di protezione attiva in base alla loro obbligatorietà o meno, quindi se l'impianto c'è va verificato e asseverato, altrimenti dovremmo metterci a discutere se era o meno necessario/obbligato e non è certo compito nostro in fase di rinnovo.
Volevo solo sottolineare che tale tipo di impianto è considerato tra quelli di protezione antincendio ed è senza dubbio di tipo "attivo".etec83 ha scritto:C'è c'entra? gli EFC allora?Terminus ha scritto: D'altronde rientra tra gli impianti di protezione antincendio di cui al DM 37/08.
Poi si può disquisire se l'impianto sia di "protezione" attiva o meglio un sistema di "prevenzione", in quanto esso deve agire prima dell'innesco di un incendio/esplosione mentre dopo non è detto che sia più in grado di interrompere il flusso del gas.
Re: Impianto di rilevazione gas
Mi intrometto per ampliare il discorso....come vi comportate con l'impianto di illuminazione d'emergenza? Lo considerate un impianto da asseverare in fase di rinnovo?
Re: Impianto di rilevazione gas
Io semplicemente verifico che l'impianto di illuminazione di sicurezza o l'impianto di rivelazione fughe gas (previsto o meno nel progetto di prevenzione incendi) sia funzionante, altrimenti non procedo al rinnovo.Chicco78 ha scritto:Mi intrometto per ampliare il discorso....come vi comportate con l'impianto di illuminazione d'emergenza? Lo considerate un impianto da asseverare in fase di rinnovo?
Dal punto di vista formale assevero quanto era previsto nel CPI precedente (=se non c'è nel CPI non lo assevero).
Re: Impianto di rilevazione gas
Pienamente d'accordo sulla verifica del funzionamento, cosa che abitualmente faccio....il problema è che sulla maggior parte dei CPI non viene indicato anche se spesso è presente (ed indicato nel progetto per la richiesta parere) e non capisco se deve essere ricompreso nell'asseverazione per il rinnovo....
Re: Impianto di rilevazione gas
Bella domanda.
L'illuminazione di sicurezza i VVF, nei loro corsi, la considerano generalmente come impianto di protezione attiva, ma non veniva citata nei CPI (almeno quelli che ho visto io finora), e non viene riportata nel modulo di asseverazione, anche se ovviamente c'è quasi dappertutto.
Quindi credo che sia una di quelle cose, e ce ne sono tante, che dipendono dai singoli comandi.
A me finora non l'hanno mai richiesta.
Riguardo i controlli, va naturalmente sottoposta a sorveglianza e controllo periodici.
L'illuminazione di sicurezza i VVF, nei loro corsi, la considerano generalmente come impianto di protezione attiva, ma non veniva citata nei CPI (almeno quelli che ho visto io finora), e non viene riportata nel modulo di asseverazione, anche se ovviamente c'è quasi dappertutto.
Quindi credo che sia una di quelle cose, e ce ne sono tante, che dipendono dai singoli comandi.
A me finora non l'hanno mai richiesta.
Riguardo i controlli, va naturalmente sottoposta a sorveglianza e controllo periodici.
Re: Impianto di rilevazione gas
Infatti anch'io non l'ho mai vista nei CPI e per adesso nessuno me la ha mai chiesta.....a questo punto continuo a non inserirla nelle asseverazioni finchè qualcuno si sveglierà un giorno e deciderà che sarà da asseverare
Grazie a tutti per i pareri!
Grazie a tutti per i pareri!
Re: Impianto di rilevazione gas
Nei corsi che ho fatto io non veniva considerata come un impianto di protezione attiva.Terminus ha scritto:Bella domanda.
L'illuminazione di sicurezza i VVF, nei loro corsi, la considerano generalmente come impianto di protezione attiva
Anche perché poi tra gli stessi vigili del fuoco ci sono diverse correnti di pensiero, tra chi non considera un impianto di protezione attiva tutti quegli impianti che partecipano a combattere all'incendio, a chi considera gli impianti di protezione attiva anche altri impianti che non partecipano direttamente a combattere l'incendio.
Però secondo me l'illuminazione di emergenza non è nè prevenzione propriamente detta, nè protezione, quindi boh per me non rientra nel campo degli impianti di protezione attiva da asseverare.
Ovvio lo segnalo se non va, ma non lo scrivo sull'asseverazione, ma su un verbalino a parte che faccio io.