Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Messaggio da christian619 »

Ad un corso che feci con i VVF mi dissero che una c.t. da 500 kW che scaldava un capannone (uno confort e non processo produttivo) era attività 74 ma anche attività 1 in quanto 500/10 = 50 Nm3/h di gas > 25 Nm3/h (scusate gli arrotondamenti...)

Vi comportate così?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Messaggio da Tom Bishop »

Io no.
L'attività 74 comprende già la tubazione del gas che alimenta l'impianto tant'è che la regola tecnica applicabile DM 12/04/96 contempla anche le linee di adduzione.
Stesso discorso per l'impianto a gasolio, l'attività 74 comprende anche il serbatoio di stoccaggio in quanto nella relativa regola tecnica sono inserite anche prescrizioni riguardanti lo stesso.
Discorso diverso invece per gli impianti GPL dove i serbatoi fanno attività.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Messaggio da Terminus »

Per me l'attività 1 sussiste negli ambienti industriali, quando vengono alimentate utenze diverse dai generatori ad uso riscaldamento ambienti.
Non è scritto esplicitamente da nessuna parte però.
antonio
Messaggi: 815
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Messaggio da antonio »

Premesso che concordo in toto con quanto già espresso da Terminus e da Tom Bishop, aggiungo che se fosse vero quanto detto a quel corso, le centrali termiche superiori ai 250 kW sarebbero tutte in categoria "C", perché l'attività 1 è sempre in quella categoria.
Ma per favore.............. come si chiama il docente di quel corso ?
e di quale corso stiamo parlando ?
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Centrale termica da 500 kW - > att.1?

Messaggio da christian619 »

ANTONIO ha scritto:Premesso che concordo in toto con quanto già espresso da Terminus e da Tom Bishop, aggiungo che se fosse vero quanto detto a quel corso, le centrali termiche superiori ai 250 kW sarebbero tutte in categoria "C", perché l'attività 1 è sempre in quella categoria.
Ma per favore.............. come si chiama il docente di quel corso ?
e di quale corso stiamo parlando ?
Concordo con voi... Era un corso abilitante 818 con tanto di funzionario ispettore relatore...

E un po' che presento pratiche di centrali termiche con attività 74 e 1 insieme, nessun mi ha mai detto niente (forse il versamento in più li fa felici non lo so)... proverò ora a presentarne una solo con la 74 e vi farò sapere...

grazie a tutti