- attività commerciale in edificio principale, computo superficie comprensiva di servizi e depositi 370 mq;
- locale tecnico n. 1 (macchine di climatizzaizone) in piccolo manufatto fisicamente distante 5 m dall'edificio principale, superficie lorda15 mq; alimentazione elettrica proveniente dall'attività commerciale;
- locale tecnico n. 2 (piccolo deposito di materiale non in vendita) in porzione di altro edificio distante 5 m (c'è una strada non carrabile di mezzo); alimentazione elettrica propria (contatore del fondo); superficie lorda 25 mq.
Ovviamente per accedere ad entrambi devo uscire dall'attività.
Domanda: per il calcolo della superficie lorda al fine di capire se trattasi di attività 65 o meno, devo comprendere anche i 2 locali tecnici? Se sì, allora è soggetta (410 mq), se non li comprendo o ne comprendo uno solo invece no.
Conoscete dei quesitio lettere circolari di chiarimento in merito?
Oppure Voi che ne pensate?
Grazie a chi risponderà.
superficie lorda e locali separati
Moderatore: Edilclima
Re: superficie lorda e locali separati
Mah, io non li considererei, dato che si tratta di strutture completamente indipendenti e separate tra loro da spazio scoperto.
Ma conviene parlare con i funzionari del Comando, visto che è questione di interpretazione soggettiva (non mi sembra che vi siano circolari in merito).