sigillatura EI per conduttura in corrugato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 814
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da etec83 »

Nel nel caso di cavo corrugato in plastica contente fili elettrici che attraversa un solaio, quali tipo di sigillatura più idonea?

La schiumatura va bene?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da arkanoid »

sotto i 40mm di diametro non serve ripristinare.
redigere redigere redigere
etec83
Messaggi: 814
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da etec83 »

arkanoid ha scritto:sotto i 40mm di diametro non serve ripristinare.
Ah grazie!
E da dove deriva tale regola?
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da Terminus »

Dalla CEI 64-8. Pertanto ognuno è libero di predisporre sigillature che ritiene idonee.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da Sandeman »

Sotto i 40mm non serve compartimentare solamente se il tubo va à finire in una cassetta di derivazione avevo sentito io, in tutti gli altri casi occorre tamponare.
Comunque bisogna sempre vedere che dimensioni ha il tubo. Ci sono svariate soluzioni applicative.
etec83
Messaggi: 814
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da etec83 »

Il mio problema è questo:

questi sono gli attraversamenti nel solaio:
http://oi62.tinypic.com/nd7bqr.jpg

c'è un collare per la tubazione di scarico e hanno usato delle bende termoespandenti sulle tubazioni isolate.

Poi vedete c'è un corrugato grigio che attraversa il solaio e due tubazioni isolate che a quanto pare attraversano senza niente il solaio, ma molto probabilmente non appartengono al mio cliente.

Questa è la situazione vista da sopra prima e dopo schiumatura (che non perché l'abbiano fatta):
http://oi58.tinypic.com/2clhmh.jpg
http://oi57.tinypic.com/15wi0rt.jpg

Hanno schiumato tutto e le tubazioni risultano col tappo.
Il corrugato mi pare attraversi il solaio così senza nulla.

Mi chiedevo sarà necessario predisporre qualcosa anche per il corrugato?
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da Sandeman »

Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
etec83
Messaggi: 814
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da etec83 »

Sandeman ha scritto:Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
Sì, ma a che articolo?
La CEI 64-8 non è che sia molto piccola come norma, stiamo parlando di una norma tecnica costituita da 7 fascicoli.
Sinceramente non ho trovato dove sia scritta tale prescrizione.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da Sandeman »

527.2.4
etec83
Messaggi: 814
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato

Messaggio da etec83 »

Ok.

Facendo i conti a me risulta 30 mm di diametro però, e comunque il tubo deve essere anche resistente alla propagazione della fiamma e avere IP almeno di 33.
Rispondi