sigillatura EI per conduttura in corrugato
Moderatore: Edilclima
sigillatura EI per conduttura in corrugato
Nel nel caso di cavo corrugato in plastica contente fili elettrici che attraversa un solaio, quali tipo di sigillatura più idonea?
La schiumatura va bene?
La schiumatura va bene?
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
sotto i 40mm di diametro non serve ripristinare.
redigere redigere redigere
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Ah grazie!arkanoid ha scritto:sotto i 40mm di diametro non serve ripristinare.
E da dove deriva tale regola?
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Dalla CEI 64-8. Pertanto ognuno è libero di predisporre sigillature che ritiene idonee.
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Sotto i 40mm non serve compartimentare solamente se il tubo va à finire in una cassetta di derivazione avevo sentito io, in tutti gli altri casi occorre tamponare.
Comunque bisogna sempre vedere che dimensioni ha il tubo. Ci sono svariate soluzioni applicative.
Comunque bisogna sempre vedere che dimensioni ha il tubo. Ci sono svariate soluzioni applicative.
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Il mio problema è questo:
questi sono gli attraversamenti nel solaio:
http://oi62.tinypic.com/nd7bqr.jpg
c'è un collare per la tubazione di scarico e hanno usato delle bende termoespandenti sulle tubazioni isolate.
Poi vedete c'è un corrugato grigio che attraversa il solaio e due tubazioni isolate che a quanto pare attraversano senza niente il solaio, ma molto probabilmente non appartengono al mio cliente.
Questa è la situazione vista da sopra prima e dopo schiumatura (che non perché l'abbiano fatta):
http://oi58.tinypic.com/2clhmh.jpg
http://oi57.tinypic.com/15wi0rt.jpg
Hanno schiumato tutto e le tubazioni risultano col tappo.
Il corrugato mi pare attraversi il solaio così senza nulla.
Mi chiedevo sarà necessario predisporre qualcosa anche per il corrugato?
questi sono gli attraversamenti nel solaio:
http://oi62.tinypic.com/nd7bqr.jpg
c'è un collare per la tubazione di scarico e hanno usato delle bende termoespandenti sulle tubazioni isolate.
Poi vedete c'è un corrugato grigio che attraversa il solaio e due tubazioni isolate che a quanto pare attraversano senza niente il solaio, ma molto probabilmente non appartengono al mio cliente.
Questa è la situazione vista da sopra prima e dopo schiumatura (che non perché l'abbiano fatta):
http://oi58.tinypic.com/2clhmh.jpg
http://oi57.tinypic.com/15wi0rt.jpg
Hanno schiumato tutto e le tubazioni risultano col tappo.
Il corrugato mi pare attraversi il solaio così senza nulla.
Mi chiedevo sarà necessario predisporre qualcosa anche per il corrugato?
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Sì, ma a che articolo?Sandeman ha scritto:Se sei al di sotto del diam. tubo minimo per non compartimentare ci puoi applicare una cassetta di derivazione cosi non occorre tamponare con eventuali bende+ schiuma.
Leggiti la CEI 64-8 è scritto tutto..
La CEI 64-8 non è che sia molto piccola come norma, stiamo parlando di una norma tecnica costituita da 7 fascicoli.
Sinceramente non ho trovato dove sia scritta tale prescrizione.
Re: sigillatura EI per conduttura in corrugato
Ok.
Facendo i conti a me risulta 30 mm di diametro però, e comunque il tubo deve essere anche resistente alla propagazione della fiamma e avere IP almeno di 33.
Facendo i conti a me risulta 30 mm di diametro però, e comunque il tubo deve essere anche resistente alla propagazione della fiamma e avere IP almeno di 33.