cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da christian619 »

Come da titolo ho un'autorimessa con dei cavi telecom che transitano nella corsia di manovra.

La tensione è bassa ma pensando al rischio fulminazione (massima sfortuna: incendio + entra il vvf + il fulmine si schianta sul condominio e passa attraverso i cavi telecom + un cavo va in testa al vvf e lo secca :D ) opterei per il cassero EI120: esagero?
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da Sandeman »

Sperando che il VVF non sia il comandante o l' ispettore!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da christian619 »

so che ne avete già parlato ma non riesco a trovare il post... potete darmi una dritta?
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da Esa »

Il fulmine entra anche per via aerea ...
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da Esa »

Ma perché si devono casserare i cavi elettrici in tensione (230/400 V)? Per il fulmine? Perchè altrimenti il getto d'acqua può essere veicolo di fulminazione per i soccorritori? Perchè può essere fonte d'innesco dell'incendio?
E perchè si devono casserare i cavi in bassa tensione?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da Terminus »

Fin dal 1985 è prevalso il pensiero di sezionare tutti i cavi sotto tensione presenti all'interno di un'attività a rischio incendio, principalmente per consentire ai VVF di operare senza rischi e per evitare che cortocircuiti dovuti all'incendio potessero peggiorare la situazione di emergenza.
I sistemi a bassissima tensione, come quelli telefonici, non pongono di questi problemi, specialmente se SELV. Leggere la CEI 64-8 per ulteriori specificazioni.
Riguardo il rischio fulminazione, questo deve essere sempre valutato negli impianti elettrici e devono essere prese le misure adeguate, come SPD sull'ingresso delle linee esterne, comprese quelle telefoniche; il rischio incendio è uno dei fattori più importanti nella valutazione del rischio di fulminazione.
Detto questo, la probabilità di fulminazione diretta o indiretta, concomitante con un incendio, è talmente bassa da essere ritenuta solitamente irrilevante.
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: cavi telecom in autorimessa -> casseriamo?

Messaggio da argonauta »

christian619 ha scritto: esagero?