Asseverazione rinnovo periodico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Asseverazione rinnovo periodico

Messaggio da fabbretto »

salve.

Dovendo rilasciare una asseverazione per un rinnovo di cpi di un'autorimessa condominiale mi trovo di fronte a un problema: il titolare dell'attività non fa in tempo ad effettuare alcuni degli interventi da me suggeriti per ripristinare l'origine.
Si tratta di piccole cose: ripristino della pavimentazione danneggiata, riparazione del semaforo, chiusura di fori a solaio.

Vi chiedo: è possibile effettuare il rinnovo scrivendo da qualche parte che il sottoscritto asseveratore ha imposto di effettuare alcune lavorazioni dopo la pratica di rinnovo?

grazie.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Asseverazione rinnovo periodico

Messaggio da Terminus »

Il nulla mutato lo dichiara il titolare, sotto la sua responsabilità.
Tu asseveri, a tua responsabilità, ciò che ti viene richiesto e non altro (impianti di protezione attiva e protettivi).
Se asseveri qualcosa, vuol dire che quel qualcosa è a posto, non puoi mica scrivere "lo metteranno a posto dopo il rinnovo".
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Asseverazione rinnovo periodico

Messaggio da fabbretto »

Innanzitutto grazie.

Su questo siamo d'accordo.

Il problema è che sono presenti dei fori a solaio a quanto pare da sempre, nonostante due rinnovi passati. Secondo me tali fori andrebbero chiusi con materiali idonei, è mio compito farli chiudere oppure siccome non sono previsti dall'origine materiali per garantire la resistenza al fuoco faccio finta di nulla?

Grazie.
etec83
Messaggi: 817
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Asseverazione rinnovo periodico

Messaggio da etec83 »

Questi fori nel solaio erano presenti nel progetto di prevenzione incendi approvato?

Se sì, puoi anche non dire nulla e rinnovare se tutto il resto è apposto.
Ma magari scrivere al titolare che sarebbe cosa buona chiuderli se finiscono in un altro compartimento, non sarebbe cosa malvagia.

Se invece la risposta è no, dici al titolare per iscritto che devi farli chiudere prima di rinnovare, se no attesta il falso.

I rinnovi precedenti non c'entrano, tu devi guardare il progetto di prevenzione incendi approvato, un tecnico precendentemente può anche aver rinnovato il falso o sbagliando.

È sbagliato comunque fare attestazioni e asseverazioni e poi mettere apposto le cose, anche perché si dichiara/certifica il falso in ogni caso.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Asseverazione rinnovo periodico

Messaggio da fabbretto »

I fori a solaio sono sempre stati presenti, ci passano le colonne di scarico in ghisa del condominio.

Grazie!
Rispondi