Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Messaggio da satchmo »

Ciao a tutti, un asilo nido con 40 persone è già in possesso di CPI per il punto 67 (Scuole di ogni ordine.....). Secondo me l'asilo NON deve adeguarsi al titolo III (Asili esistenti > 30 persone) grazie all'art. 4 c. 3 del DM 16/7/14: "Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, salvo che nei seguenti casi: a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mi confermate che avendo già il CPI l'asilo non deve adeguarsi al recente DM o sto sbagliando?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Messaggio da Terminus »

Non ha il CPI, avrà semmai la SCIA.
Comunque è scritto come dici, quindi non devi fare niente.
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Messaggio da satchmo »

Giustamente in regime di 151 è stata presentata la SCIA e non hanno il (caro vecchio) CPI. Grazie.
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Messaggio da satchmo »

Però i punti 11 (Organizzazione e gestione) e 12 (Informazione e formazione antincendio) del DM 16/7/2014 devono essere applicati da tutti gli asili, nuovi ed esistenti, nessuno escluso. Ergo 3 prove di evacuazione all'anno + TUTTI i lavoratori devono frequentare corso antincendio rischio medio + minimo 4 addetti devono ottenere idoneità tecnica dai VVF. La vedo dura....
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Asilo già con CPI e D.M. 16/7/2014

Messaggio da Terminus »

I paragrafi 11-12 del Titolo II sono richiamati dal Titolo III per le strutture esistenti.
Ma tutto il Titolo III non lo devi applicare se sei nelle condizioni di cui all'art.4, comma 3, lettera a).
Rispondi