apparecchi Robur e attività soggetta
Moderatore: Edilclima
apparecchi Robur e attività soggetta
Buongiorno, in una attività sono presenti 5 apparecchi riscaldanti a gas da 44 kW ciascuno tipo Robur con caldaia e ventilatore in unico blocco interno al capannone, ora l'attività si sposta in altro capannone e vogliono riutilizzare questi apparecchi, è possibile? e poi serve la pratica VVFF attività 74.A? mi pare di ricordare una circolare VVFF che riguardava la somma delle potenze ma non ricordo quale.
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
Si è possibile
DM 12/04/96
DM 12/04/96
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
Riapro il quesito.
5 robur da 30,5 kW costituiscono att.74/A?
Il locale sicuramente diventa centrale termica e come tale bisogna adeguarlo al DM 08/11/2019.
La somma é solo per l’adeguamento del locale oppure anche per l’assoggettabilità?
5 robur da 30,5 kW costituiscono att.74/A?
Il locale sicuramente diventa centrale termica e come tale bisogna adeguarlo al DM 08/11/2019.
La somma é solo per l’adeguamento del locale oppure anche per l’assoggettabilità?
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
Se il bruciatore è interno per i Robur, e tutti nello stesso locale, è soggetto e si applica il D.M. 8/11/2019 integralmente, ovviamente per quanto di pertinenza.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
È certamente una attività soggetta e oggi deve rispettare il DM 8/11/19 come già segnalato.
Tom Bishop
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
Grazie Weare, Grazie Tom.
In effetti ho riflettuto poco... se avessi avuto il caso di un locale centrale termica con due unità da 100 kW non avrei avuto dubbi ad assoggettarla. Con più generatori di potenza < 35 kw mi è invece sorto il dubbio.
Pensavo che generatori con potenza al di sotto dei 35 kW essendo soggetti al rispetto della 7129, la somma delle potenze termiche concorreva solamente per l'adeguamento del locale ma non per l'assoggettabilità.
Comunque è un'assurdità che se installati al chiuso (bruciatori) facciano attività, mentre se installati all'aperto no. L'impianto serve generatori per una potenza > 116 kW, a questo punto cosa cambia se sono installati all'aperto o racchiusi da 4 mura? La potenza del singolo generatore è sempre < 35 kw...
Il DM 08/11/2019 dice che più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto, e per quale pratica ragione?
In effetti ho riflettuto poco... se avessi avuto il caso di un locale centrale termica con due unità da 100 kW non avrei avuto dubbi ad assoggettarla. Con più generatori di potenza < 35 kw mi è invece sorto il dubbio.
Pensavo che generatori con potenza al di sotto dei 35 kW essendo soggetti al rispetto della 7129, la somma delle potenze termiche concorreva solamente per l'adeguamento del locale ma non per l'assoggettabilità.
Comunque è un'assurdità che se installati al chiuso (bruciatori) facciano attività, mentre se installati all'aperto no. L'impianto serve generatori per una potenza > 116 kW, a questo punto cosa cambia se sono installati all'aperto o racchiusi da 4 mura? La potenza del singolo generatore è sempre < 35 kw...
Il DM 08/11/2019 dice che più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto, e per quale pratica ragione?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
Fai questa prova. Sgancia volutamente un paio di bocchettoni sui tubi del gas alle macchine posizionate all'interno e fallo su macchine posizionate all'esterno e vedi che succede dopo qualche ora.
Tom Bishop
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
3 Robur da 30 kW non sono soggetti. Se sgancio 3 bocchettoni non succede nulla? Il rischio a questo punto è dato anche da un solo generatore di calore. .Tom Bishop ha scritto: ↑gio ott 20, 2022 06:03Fai questa prova. Sgancia volutamente un paio di bocchettoni sui tubi del gas alle macchine posizionate all'interno e fallo su macchine posizionate all'esterno e vedi che succede dopo qualche ora.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: mer nov 02, 2022 11:29
Re: apparecchi Robur e attività soggetta
3 Robur da 30 kw cada uno in un locale interno sono 90 kw totali. Attività non soggetta ma vige comunque il dm 08/11/2019GMP ha scritto: ↑gio ott 20, 2022 09:003 Robur da 30 kW non sono soggetti. Se sgancio 3 bocchettoni non succede nulla? Il rischio a questo punto è dato anche da un solo generatore di calore. .Tom Bishop ha scritto: ↑gio ott 20, 2022 06:03Fai questa prova. Sgancia volutamente un paio di bocchettoni sui tubi del gas alle macchine posizionate all'interno e fallo su macchine posizionate all'esterno e vedi che succede dopo qualche ora.