Buongiorno a tutti.
Volevo sapere se la piazzola di posa alta almeno 15 cm rispetto al terreno circostante e prevista al punto 3 del art. 3 del DM 12 settembre 2003 va sempre realizzata.
Ho sentito che se il diesel tank viene posato su un pavimento impermeabile non è necessario costruirla. Vi risulta anche a voi questo particolare?
Altra domanda, a cosa servono queste piazzole? E' per un discorso di prevenzione per un eventuale sversamento del gasolio? Però c'è già il bacino di contenimento per ovviare a questo problema... :roll:
Grazie per l'attenzione :D
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Diesel tank ad uso autotrazione

Messaggio da Terminus »

Servono a fornire un adeguato appoggio e stabilità ai CDM, non certo per eventuali sversamenti.
Keethra
Messaggi: 45
Iscritto il: ven apr 18, 2014 17:01

Re: Diesel tank ad uso autotrazione

Messaggio da Keethra »

Ok quindi diciamo che è per consentire un adeguato ancoraggio al terreno.
In effetti non mi convinceva la storia dell'impermeabilità del terreno, sennò a cosa serve il bacino di contenimento?
Se io ho già un terreno che mi consenta di posare in maniera stabile e ancorare il diesel tank la devo fare lo stesso la piazzola?
Grazie mille. :wink:
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Diesel tank ad uso autotrazione

Messaggio da Terminus »

La norma la richiede, anche per una minima protezione nei confronti dei mezzi in manovra (anche se 15cm per un mezzo pesante sono pochini).
Keethra
Messaggi: 45
Iscritto il: ven apr 18, 2014 17:01

Re: Diesel tank ad uso autotrazione

Messaggio da Keethra »

Eh si, contro gli urti sono un po' pochini 15 cm.
Grazie mille :D