DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Messaggio da 143174 »

Buonasera a tutti,
dovrei fare una certificazione con il modulo CERT.REI di elementi strutturali, il cliente ha una relazione di calcolo fatta da un professionista nel 2004 utilizzando le norme UNI 9502 in vigore all'epoca, è possibile utilizzare tale relazione citandola nell'elenco allegati della tabella del CER.REI? in tal caso la valutazione deve essere col metoda tabellare, ma c'è corrispondenza della UNI 9502 col DM 16/2/2007?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Messaggio da Terminus »

Stai facendo un pò di confusione. Leggi per bene il DM 16/02/07.
Se hai una relazione del 2004, vuol dire che all'epoca era già stata certificata la struttura. Quindi era in essere una pratica di prevenzione incendi..........
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Messaggio da 143174 »

Terminus ha scritto:Stai facendo un pò di confusione. Leggi per bene il DM 16/02/07.
Se hai una relazione del 2004, vuol dire che all'epoca era già stata certificata la struttura. Quindi era in essere una pratica di prevenzione incendi..........
Chiarisco meglio la situazione che ho:
il cliente ha un esame progetto approvato nel 2007, ora vuole terminare perciò devo presentare la scia.
Sulla relazione del 2004 fatta dal professionista è scritto:
" verifiche di resistenza al fuoco in accordo alla UNI 9502 per
1- pannelli solaio: verifica col sistema tabellare (A.1)
2- colonne e travi di bordo: verifica col sistema tabellare (A.1)
3- travi prefabbricate: determinazione analitica delle temperature e verifica analitica della capacità portante"
Questo ho trovato, ora io pensavo di utilizzare tale relazione ma non so come rapportarla al DM 16/02/2007.
Scusatemi se vi chiedo pazienza per farmi capire, grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Messaggio da Terminus »

Approvato prima o dopo il 25/09/2007 ?
Leggi l'allegato C al DM per le modalità di classificazione analitica.
Hai un parere preventivo ancora precedente, visto che la cert.rei è del 2004 ?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 16/2/2007 e norme UNI 9502

Messaggio da Terminus »

Cmq, avendo una pratica approvata prima dell'emanazione delle appendici nazionali agli EC, puoi certificare con la UNI 9502.
Rispondi