Devo effettuare il rinnovo di CPI di uno stabilimento secondo il DECRETO 7 agosto 2012 in cui si riporta:
Pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 a servizio dell’attività di produzione industriale sita a Via Cesare Battisti – Arcore (MB)
Asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di
resistenza al fuoco
Se ho capito bene non è più sufficiente la verifica dei soli mezzi di spegnimento idraulici.
Si deve effettuare anche la verifica della resistenza al fuoco vd DM 7 AGO 2012
Confermate????
RINNOVO CPI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: RINNOVO CPI
La verifica di resistenza al fuoco di cui parli è solo per i rivestimenti (vernici, intonaci, ecc.). No per le strutture vere e proprie, come ha confermato poco fa Terminus su altro post.