Buonasera a tutti,
volevo un parere per favore, da chi è esperto rispetto a questo problema :
uno stabilimento di 26500mq non può essere compartimentato per esigenze produttive. Il carico di incendio si calcola con la formula nota qf,d = δq1× δq2 ×δn ×qf [MJ/m2]. Dove il parametro qf è influenzato dalla superficie, più è grande più è basso.
Visto che ho delle aree in cui c'è stoccaggio di materiale combustibile, conviene considerarle tutte con il relativo materiale è dividerle per la superficie che è molto ampia ed avere così un carico di incendio molto basso.
Ma è corretto?
O devo calcolare il carico di incendio considerando la superficie in cui avviene lo stoccaggio del materiale? E così localmente avere un carico di incendio più alto?
Grazie per le risposte
Compartimento grosso o piccolo
Moderatore: Edilclima
Re: Compartimento grosso o piccolo
In tali situazioni, quando si hanno aree abbastanza definite di deposito, è ammesso ed anche opportuno calcolare il carico di incendio su tali aree specifiche.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Compartimento grosso o piccolo
Nel DM che indica come calcolare il carico d'incendio c'è scritto che devi utilizzare l'area effettiva di stoccaggio come dice Terminus, sarebbe troppo bello fare come dici tu...
Re: Compartimento grosso o piccolo
se non c'è nessuna compartimentazione tra l'area deposito e le altre aree è possibile fare due calcoli separati per la resistenza delle strutture?Terminus ha scritto:In tali situazioni, quando si hanno aree abbastanza definite di deposito, è ammesso ed anche opportuno calcolare il carico di incendio su tali aree specifiche.
riccardo - affetto da superbonus