Salve, sto valutando un progetto per una casa di riposo per anziani sotto i 25 posti letto, con una superficie superiore a 500 mq, a vostro parere è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 - in riferimento al DM 18 settembre 2002 occorre applicare il Titolo IV o il Titolo II ?
Grazie.
Saluti!
case di riposo anziani
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 67
- Iscritto il: gio lug 11, 2013 15:28
Re: case di riposo anziani
Ciao... non so se ti serve ancora, ma io ti rispondo lo stesso.
Allora NON sei soggetto al Controllo del 151/11, perchè fanno fede i posti letto degli ospiti. Se poi al'interno hai anche attività riabilitative o altro, devi controllare di non rientrare nei casi dell'attività 68.2 e 68.4, non hai scritto a riguardo.
Quindi non sei soggetto al Controllo, ma sei comunque assoggettato al R.T. del DM 18/09/02, nella parte finale per superficie oltre i 500 mq, da come dici; fai attenzione! Devi comunque garantire l'esodo orizzontale progressivo per le aree di tipo D, e annessi e connessi...
Ho seguito questi criteri durante un progetto ed è andato bene, quindi mi auguro possano aiutare anche te.
Buona giornata
Allora NON sei soggetto al Controllo del 151/11, perchè fanno fede i posti letto degli ospiti. Se poi al'interno hai anche attività riabilitative o altro, devi controllare di non rientrare nei casi dell'attività 68.2 e 68.4, non hai scritto a riguardo.
Quindi non sei soggetto al Controllo, ma sei comunque assoggettato al R.T. del DM 18/09/02, nella parte finale per superficie oltre i 500 mq, da come dici; fai attenzione! Devi comunque garantire l'esodo orizzontale progressivo per le aree di tipo D, e annessi e connessi...
Ho seguito questi criteri durante un progetto ed è andato bene, quindi mi auguro possano aiutare anche te.
Buona giornata