RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Salve facendone una ogni morte di papa ogni volta mi vengono i dubbi e così ho messo giù una tabella per riassumere quanto c'è da fare, sto parlando di Scia per condominio con:
- box > 300mq (75)
- c.t. > 116kw (74)
- altezza edificio (77)
mi sapreste dire se mi sono scordato qualcosa
Grazie 1000
Ciao
- box > 300mq (75)
- c.t. > 116kw (74)
- altezza edificio (77)
mi sapreste dire se mi sono scordato qualcosa
Grazie 1000
Ciao
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Mi sono scordato la tabella... eccola
ESTINTORI
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVE ESEGUITE
IDRANTI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVA IDRANTI
PORTE TF
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
CORRETTA POSA
PARETI E SOLETTE
CERT REI - PIN 2,2
IMP. ELETTRICO E IDRAULICO
DICO
CANNA FUMARIA
???????????
TUBAZIONE GAS CALDAIA
PROVA TENUTA GAS
CALDAIA
CERTIFIC. CE
PROFESSIONISTA
ASSEVERAZIONE PIN 2.1
AMMINISTRATORE
RICH. SCIA - PIN 2
ESTINTORI
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVE ESEGUITE
IDRANTI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVA IDRANTI
PORTE TF
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
CORRETTA POSA
PARETI E SOLETTE
CERT REI - PIN 2,2
IMP. ELETTRICO E IDRAULICO
DICO
CANNA FUMARIA
???????????
TUBAZIONE GAS CALDAIA
PROVA TENUTA GAS
CALDAIA
CERTIFIC. CE
PROFESSIONISTA
ASSEVERAZIONE PIN 2.1
AMMINISTRATORE
RICH. SCIA - PIN 2
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Mancano alcune cosette nella tua tabella:
per esempio per le porte TF devi redigere il Dich.Prod.
l'adduzione gas è soggetto a 37/08, quindi va redatta la DICO
pareti e solette: se vi sono dei protettivi c'è tutta la relativa documentazione
Serve la DICO anche per l'installazione della caldaia (compresa la canna fumaria), non solo la CE
per esempio per le porte TF devi redigere il Dich.Prod.
l'adduzione gas è soggetto a 37/08, quindi va redatta la DICO
pareti e solette: se vi sono dei protettivi c'è tutta la relativa documentazione
Serve la DICO anche per l'installazione della caldaia (compresa la canna fumaria), non solo la CE
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Grazie della risposta non capisco cosa intendi per Dich. Prod. per le porte TF non è la Dich. di conformità?
Per Dico idraulica intendevo tutto ciò che concerne la posa della c.le termica compresa caldaia, canna fumaria ecc..
Ok per protettivi pareti
ciao
Per Dico idraulica intendevo tutto ciò che concerne la posa della c.le termica compresa caldaia, canna fumaria ecc..
Ok per protettivi pareti
ciao
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
mod. PIN 2.3 per porte, maniglioni, serrande, ecc...
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Ah ok grz
Posso approfittare ??
Ho una prova tenuta gas e idranti del 2009, io pensavo di far rifare solo quella degli idranti mentre tengo buona quella del gas che dici??
Per gli idranti, sul progetto hanno scritto:
L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole una portata di 120l/min con 1.5bar ma se non ricordo male bisogna che durante la prova siano aperti i 3 idranti + sfavorevoli o sbaglio?
Grazie
Posso approfittare ??
Ho una prova tenuta gas e idranti del 2009, io pensavo di far rifare solo quella degli idranti mentre tengo buona quella del gas che dici??
Per gli idranti, sul progetto hanno scritto:
L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole una portata di 120l/min con 1.5bar ma se non ricordo male bisogna che durante la prova siano aperti i 3 idranti + sfavorevoli o sbaglio?
Grazie
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Qualcuno che mi da lumi??
Grazie
Grazie
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Dipende dall'impianto.
Sul progetto dovresti avere le indicazioni del caso, ovvero il numero di idranti considerati contemporanei e la loro posizione sfavorevole (quindi saranno quelli da aprire).
I 3 idranti derivano dalle richieste della UNI 10779 per il livello di rischio basso (ma se hai un solo idrante aprirai ovviamente solo quello)
Sul progetto dovresti avere le indicazioni del caso, ovvero il numero di idranti considerati contemporanei e la loro posizione sfavorevole (quindi saranno quelli da aprire).
I 3 idranti derivano dalle richieste della UNI 10779 per il livello di rischio basso (ma se hai un solo idrante aprirai ovviamente solo quello)
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Scusate, ma per le autorimesse non era prevista una contemporaneità del 50% ? ( D.M 1/02/86)
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
in realtà il condominio ha 2 progetti distinti uno per attiv. 74 e 77 e uno per attiv. 75, fatti in tempi e con progettisti diversi.
Su quello delle att 74/77 c'è scritto:
L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole ubicato all'ultimo piano dell'edificio una portata non inferiore a 120l/min con una pressione di almeno 1.5bar
su quello dell'attiv. 75 invece:
L'impianto è composto da quattro idranti, dotati di manichetta e lancia UNI 45, periodicamente control-lato. L’idrante è tale da garantire al bocchello della lancia, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di 2 bar
come devono fare la prova e che portata e pressione minim. si dovrà avere?
Su quello delle att 74/77 c'è scritto:
L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole ubicato all'ultimo piano dell'edificio una portata non inferiore a 120l/min con una pressione di almeno 1.5bar
su quello dell'attiv. 75 invece:
L'impianto è composto da quattro idranti, dotati di manichetta e lancia UNI 45, periodicamente control-lato. L’idrante è tale da garantire al bocchello della lancia, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di 2 bar
come devono fare la prova e che portata e pressione minim. si dovrà avere?
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Dizioni piuttosto approssimative: non è l'idrante che garantisce le prestazioni, ma l'alimentazione idrica e l'impianto nel suo complesso.
Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è del 50% almeno di quelli installati.
Sempre che il progetto non sia stato approvato post DM 20/12/12, perchè nel qual caso l'impianto dell'autorimessa è da fare secondo UNI 10779, almeno livello 2
Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è del 50% almeno di quelli installati.
Sempre che il progetto non sia stato approvato post DM 20/12/12, perchè nel qual caso l'impianto dell'autorimessa è da fare secondo UNI 10779, almeno livello 2
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Tutto ante DMTerminus ha scritto:Dizioni piuttosto approssimative: non è l'idrante che garantisce le prestazioni, ma l'alimentazione idrica e l'impianto nel suo complesso.
Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è del 50% almeno di quelli installati.
Sempre che il progetto non sia stato approvato post DM 20/12/12, perchè nel qual caso l'impianto dell'autorimessa è da fare secondo UNI 10779, almeno livello 2
ok per i 3 idranti però tenendo buono la portata di 120l/min la pressione deve essere di 1,5 come indica il progetto dell'edificio o 2 bar come indica quello dei box??
La verifica deve essere di tutto il complesso o posso farne fare una per i box e una per l'edificio dato cmq che le due strutture sono scollegate tra di loro nel senso che non ci sono collegamenti interni ma bisogna passare dal cortile .
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Anche se con la stessa alimentazione idrica, puoi fare una verifica per i box ed una per l'edificio, anche se, credo, l'edificio sia quello sfavorito.
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Grazie forse così c'è più possibilità che passi
ma la pressione deve essere di 1,5 o 2 bar??
ma la pressione deve essere di 1,5 o 2 bar??
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Come richiesto dalle rispettive norme verticali:
autorimessa a 2 bar
edificio a 1,5 bar.
autorimessa a 2 bar
edificio a 1,5 bar.
-
- Messaggi: 1303
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?
Grazie 1000