RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Salve facendone una ogni morte di papa ogni volta mi vengono i dubbi e così ho messo giù una tabella per riassumere quanto c'è da fare, sto parlando di Scia per condominio con:
- box > 300mq (75)
- c.t. > 116kw (74)
- altezza edificio (77)

mi sapreste dire se mi sono scordato qualcosa

Grazie 1000
Ciao
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Mi sono scordato la tabella... eccola
ESTINTORI
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVE ESEGUITE
IDRANTI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
PROVA IDRANTI
PORTE TF
OMOLOGAZIONE MINISTERIALE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITà
CORRETTA POSA
PARETI E SOLETTE
CERT REI - PIN 2,2
IMP. ELETTRICO E IDRAULICO
DICO
CANNA FUMARIA
???????????
TUBAZIONE GAS CALDAIA
PROVA TENUTA GAS
CALDAIA
CERTIFIC. CE

PROFESSIONISTA
ASSEVERAZIONE PIN 2.1
AMMINISTRATORE
RICH. SCIA - PIN 2
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

Mancano alcune cosette nella tua tabella:
per esempio per le porte TF devi redigere il Dich.Prod.
l'adduzione gas è soggetto a 37/08, quindi va redatta la DICO
pareti e solette: se vi sono dei protettivi c'è tutta la relativa documentazione
Serve la DICO anche per l'installazione della caldaia (compresa la canna fumaria), non solo la CE
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Grazie della risposta non capisco cosa intendi per Dich. Prod. per le porte TF non è la Dich. di conformità?

Per Dico idraulica intendevo tutto ciò che concerne la posa della c.le termica compresa caldaia, canna fumaria ecc..

Ok per protettivi pareti

ciao
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

mod. PIN 2.3 per porte, maniglioni, serrande, ecc...
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Ah ok grz

Posso approfittare ??
Ho una prova tenuta gas e idranti del 2009, io pensavo di far rifare solo quella degli idranti mentre tengo buona quella del gas che dici??

Per gli idranti, sul progetto hanno scritto:
L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole una portata di 120l/min con 1.5bar ma se non ricordo male bisogna che durante la prova siano aperti i 3 idranti + sfavorevoli o sbaglio?

Grazie
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Qualcuno che mi da lumi??

Grazie
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

Dipende dall'impianto.
Sul progetto dovresti avere le indicazioni del caso, ovvero il numero di idranti considerati contemporanei e la loro posizione sfavorevole (quindi saranno quelli da aprire).
I 3 idranti derivano dalle richieste della UNI 10779 per il livello di rischio basso (ma se hai un solo idrante aprirai ovviamente solo quello)
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Sandeman »

Scusate, ma per le autorimesse non era prevista una contemporaneità del 50% ? ( D.M 1/02/86)
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

in realtà il condominio ha 2 progetti distinti uno per attiv. 74 e 77 e uno per attiv. 75, fatti in tempi e con progettisti diversi.

Su quello delle att 74/77 c'è scritto:

L'imp. antinc. dovrà garantire all'idrante + sfavorevole ubicato all'ultimo piano dell'edificio una portata non inferiore a 120l/min con una pressione di almeno 1.5bar

su quello dell'attiv. 75 invece:

L'impianto è composto da quattro idranti, dotati di manichetta e lancia UNI 45, periodicamente control-lato. L’idrante è tale da garantire al bocchello della lancia, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di 2 bar

come devono fare la prova e che portata e pressione minim. si dovrà avere?

:?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

Dizioni piuttosto approssimative: non è l'idrante che garantisce le prestazioni, ma l'alimentazione idrica e l'impianto nel suo complesso.
Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è del 50% almeno di quelli installati.
Sempre che il progetto non sia stato approvato post DM 20/12/12, perchè nel qual caso l'impianto dell'autorimessa è da fare secondo UNI 10779, almeno livello 2
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Terminus ha scritto:Dizioni piuttosto approssimative: non è l'idrante che garantisce le prestazioni, ma l'alimentazione idrica e l'impianto nel suo complesso.
Cmq le norme verticali danno i requisiti minimi e le contemporaneità necessarie, che nel caso degli edifici è di 3 idranti sfavoriti, mentre per le autorimesse è del 50% almeno di quelli installati.
Sempre che il progetto non sia stato approvato post DM 20/12/12, perchè nel qual caso l'impianto dell'autorimessa è da fare secondo UNI 10779, almeno livello 2
Tutto ante DM
ok per i 3 idranti però tenendo buono la portata di 120l/min la pressione deve essere di 1,5 come indica il progetto dell'edificio o 2 bar come indica quello dei box??
La verifica deve essere di tutto il complesso o posso farne fare una per i box e una per l'edificio dato cmq che le due strutture sono scollegate tra di loro nel senso che non ci sono collegamenti interni ma bisogna passare dal cortile .
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

Anche se con la stessa alimentazione idrica, puoi fare una verifica per i box ed una per l'edificio, anche se, credo, l'edificio sia quello sfavorito.
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Grazie forse così c'è più possibilità che passi

ma la pressione deve essere di 1,5 o 2 bar??
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Terminus »

Come richiesto dalle rispettive norme verticali:
autorimessa a 2 bar
edificio a 1,5 bar.
Duracell20
Messaggi: 1303
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: RICHIESTA SCIA - COSA MANCA?

Messaggio da Duracell20 »

Grazie 1000
Rispondi