Impianto Rilevazione Fumo

Messaggio da Sandeman »

Salve a tutti,

a seguito di una installazione di un impianto di rilevazione fumo presso una ditta soggetta a prevenzione incendio,
oltre alle documentazioni di rito ( certificati di conformità, dichiarazioni di corretta posa ecc.. ) deve essere eseguito un collaudo da un tecnico abilitato? Oppure basta
una verifica da parte del progettista ( Il progettista per fare il progetto deve essere abilitato 818 ?!? ) per verificare la rispondenza tra il progetto e il prodotto finito?

Ringrazio
Buona Giornata!
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto Rilevazione Fumo

Messaggio da Terminus »

L'impianto è soggetto al DM 37/08, quindi l'installatore con la DICO, dichiara di aver collaudato l'impianto e di aver rispettato il progetto del professionista (il quale non deve necessariamente essere iscritto all'elenco del Min.Int.).
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Impianto Rilevazione Fumo

Messaggio da Sandeman »

Installatore che comunque deve avere la lettera '' G '' alla camera di commercio.

Grazie della collaborazione.