scala U.S. autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

scala U.S. autorimessa

Messaggio da nicorovoletto »

devo prevedere una scala per uscita sicurezza di un'autorimessa interrata mi chiedo:
la scala deve avere i requisiti (come ad esempio quella degli alberghi) max rampa 15 scalini, alzata max 17cm ecc. oppure visto che il dm 1/02/86 non specifica faccio una rampa di scala con quanti scalini mi servono?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

Per similitudine normalmente sono richieste le caratteristiche da te citate.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Concordo!
Una scala di sicurezza, per essere accettata dal funzionario VVF che ti visterà la pratica, dovrà avere tali requisiti (previsti, tra l'altro dalle norme UNI10803, UNI10804, nonchè dalle UNI10810, UNI10811, UNI10812)
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

ilverga ha scritto:Concordo!
Una scala di sicurezza, per essere accettata dal funzionario VVF che ti visterà la pratica, dovrà avere tali requisiti (previsti, tra l'altro dalle norme UNI10803, UNI10804, nonchè dalle UNI10810, UNI10811, UNI10812)
GRAZIE a tutti non potevo apettarmi una risposta + soddisfacente.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!