potenza totale caldaie locali contingui

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da etec83 »

Volevo porre un quesito che mi è sorto.
Ho cercato un po' in giro, ma non ho trovato nulla.

Se io ho tre caldaie, poste in locali diversi ma contigui, separati da pareti non aventi nessun grado REI e considerando anche che le caldaie sono collegate allo stesso circuito, ai fini della potenza per verificare se cadono o meno nell'attività 74, devo considerare la somma delle potenze della caldaie o solo quella del singolo locale?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da grifo68 »

io faccio la somma solo se i locali non sono solo adiacenti ma anche direttamente comunicanti (ed a qual punto anche se fossero comunicanti con porta REI la somma la faccio lo stesso), se non sono comunicanti, anche se le pareti non sono REI, la somma non la faccio... per quanto riguarda il circuito a valle dei generatori il fatto che sia unico influisce sulla necessità di pratica INAIL ex ISPESL ma non per la SCIA

il riferimento a mio avviso è il DM 12/04/96 art. 1 comma 2:

Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparati
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da Terminus »

Concordo.
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da cavallo »

se ho due locali contigui ma non direttamente comunicanti, la somma è da fare?
i locali devono avere dimensioni minime ?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da Terminus »

No
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: potenza totale caldaie locali contingui

Messaggio da cavallo »

quindi possono essere anche due locali di 1 x 1 m all'interno dei quali si installa ogni singola caldaia?
Rispondi