L'impianto idranti di un edificio condominiale >24mt è alimentato dall'autoclave condominiale, senza quella in funzione non si riesce ad avere 120litri al minuto e 1,5bar sui 3 idr + sfavorevoli.
Si può ritenere valida tale situazione???
Grazie
Si può ritenere valida tale situazione???
Grazie
Re: Autoclave per idranti
secondo me no, deve avere i requisiti dell'UNI 12845...
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Autoclave per idranti
Ma la UNI 12845 non è mica per gli impianti a sprinkler???
Re: Autoclave per idranti
anche per i gruppi pompe, mentre la UNI 11292 è per il locale pompe
Re: Autoclave per idranti
Confermo che la soluzione non è accettabile, in quanto difforme alla UNI EN 12845 (che viene richiamata nella UNI 10779, quindi si applica, per quanto pertinente, anche agli impianti ad idranti).
Re: Autoclave per idranti
A mio avviso non è accettabile perchè oltre a quanto detto sopra non è rispettata , salvo dichiarazione del fornitore, la continuità e la prestazionalità della fornitura
idrica.
idrica.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Autoclave per idranti
Quindi la soluzione è mettere un gruppo pompe indipendente???
Re: Autoclave per idranti
Puoi utilizzare una delle soluzioni previste dalla UNI EN 12845, tra cui quella delle elettropompe+riserva idrica è la più impiegata.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Autoclave per idranti
Ma sul NOP del 2003 dell'edificio, sulla relazione tec. viene espressamente indicato che l'autoclave è a servizio anche dell'imp idranti e per questo dovrà avere un'alimentazione preferenziale...................................
Re: Autoclave per idranti
NOP del 2003 ????
Intendi forse parere preventivo ?
Cmq la norma tecnica attuale ed anche quella vigente nel 2003 non contemplano tale soluzione.
Intendi forse parere preventivo ?
Cmq la norma tecnica attuale ed anche quella vigente nel 2003 non contemplano tale soluzione.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Autoclave per idranti
Il progetto di prevenzione incendi del condominio è del 2003 ed ha il NOP, anche se in effetti vuol dir poco., cmq su tale progetto si riporta la frase che l'autoclave è in aiuto all'impianto idranti, tieni conto cmq che l'impianto e quindi l'edificio è ante 87
Seguo poco la prev incendi però mi ricordo che la stessa situazione mi era capitata qualche anno fa in un altro condominio, dove l'autoclave era in aiuto agli idranti e il vigile del fuoco che era uscito non ha contestato, forse perchè anche quel condominio era ante 87? Bhooo !!!!!!!!!!!!!
Seguo poco la prev incendi però mi ricordo che la stessa situazione mi era capitata qualche anno fa in un altro condominio, dove l'autoclave era in aiuto agli idranti e il vigile del fuoco che era uscito non ha contestato, forse perchè anche quel condominio era ante 87? Bhooo !!!!!!!!!!!!!