Autoclave per idranti

Messaggio da Duracell20 »

L'impianto idranti di un edificio condominiale >24mt è alimentato dall'autoclave condominiale, senza quella in funzione non si riesce ad avere 120litri al minuto e 1,5bar sui 3 idr + sfavorevoli.

Si può ritenere valida tale situazione???

Grazie
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da mau1969 »

secondo me no, deve avere i requisiti dell'UNI 12845...
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Duracell20 »

Ma la UNI 12845 non è mica per gli impianti a sprinkler???
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da mau1969 »

anche per i gruppi pompe, mentre la UNI 11292 è per il locale pompe
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Terminus »

Confermo che la soluzione non è accettabile, in quanto difforme alla UNI EN 12845 (che viene richiamata nella UNI 10779, quindi si applica, per quanto pertinente, anche agli impianti ad idranti).
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Sandeman »

A mio avviso non è accettabile perchè oltre a quanto detto sopra non è rispettata , salvo dichiarazione del fornitore, la continuità e la prestazionalità della fornitura
idrica.
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Duracell20 »

Quindi la soluzione è mettere un gruppo pompe indipendente???
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Terminus »

Puoi utilizzare una delle soluzioni previste dalla UNI EN 12845, tra cui quella delle elettropompe+riserva idrica è la più impiegata.
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Duracell20 »

Ma sul NOP del 2003 dell'edificio, sulla relazione tec. viene espressamente indicato che l'autoclave è a servizio anche dell'imp idranti e per questo dovrà avere un'alimentazione preferenziale...................................
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Terminus »

NOP del 2003 ????
Intendi forse parere preventivo ?
Cmq la norma tecnica attuale ed anche quella vigente nel 2003 non contemplano tale soluzione.
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Autoclave per idranti

Messaggio da Duracell20 »

Il progetto di prevenzione incendi del condominio è del 2003 ed ha il NOP, anche se in effetti vuol dir poco., cmq su tale progetto si riporta la frase che l'autoclave è in aiuto all'impianto idranti, tieni conto cmq che l'impianto e quindi l'edificio è ante 87
Seguo poco la prev incendi però mi ricordo che la stessa situazione mi era capitata qualche anno fa in un altro condominio, dove l'autoclave era in aiuto agli idranti e il vigile del fuoco che era uscito non ha contestato, forse perchè anche quel condominio era ante 87? Bhooo !!!!!!!!!!!!!