ai sensi della UNI EN 12845 occorre ripetere gli allarmi del gruppo di pressurizzazione in luogo presidiato.
Leggendo la norma gli allarmi remoti vengono richiamati in più punti (10.8.6.2 - 10.9.11 - D.3.7) e nell'appendice I vengono suddivisi in 2 tipi, in base alla gravità: tipo a e tipo B.
Non mi è chiaro se nel luogo presidiato è sufficiente un quadro di ripetizione con 2 spie ( indicanti il tipo di allarme se A o B) e una suoneria, oppure se ogni SINGOLO allarme debba essere identificabile come tipo (pompa in marcia, mancato avviamento, mancanza rete...ecc).
Secondo Voi?
quadro allarmi pompe antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: quadro allarmi pompe antincendio
La norma parla di due livelli di allarme: quindi il quadro dovrà riportare questi due livelli.
Sarà compito del personale di sorveglianza andare a vedere cosa è successo.
Sarà compito del personale di sorveglianza andare a vedere cosa è successo.