Ciao a tutti
qualcuno mi sa indicare dove sta scritto che i naspi possono essere derivati dalla rete idrica sanitaria?
grazie
Impianto naspi e sanitario
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto naspi e sanitario
UNI 10779, nei casi e con le modalità previsti.
Re: Impianto naspi e sanitario
Grazie Terminus.
Mi ero fermato a leggere il campo di applicazione della 10779 dove ne esclude l'applicazione per le reti derivate dal sanitario...
Mi ero fermato a leggere il campo di applicazione della 10779 dove ne esclude l'applicazione per le reti derivate dal sanitario...
Re: Impianto naspi e sanitario
Si parla di derivazione di apparecchi (naspi) direttamente dalla rete sanitaria, la qual cosa non è consentita dalla normativa italiana.
Si può fare la derivazione della rete antincendio dalla rete sanitaria, nei modi che la UNI 10779 prevede all'appendice A (alimentazione promiscua)
Si può fare la derivazione della rete antincendio dalla rete sanitaria, nei modi che la UNI 10779 prevede all'appendice A (alimentazione promiscua)