Rispondenza generatori pensili a gas non CE

Messaggio da christian619 »

In un capannone devo fare il collaudo antincendio di varie attività....
mi trovo una rete gas con generatori pensili a gas metano interni a ricircolo d'aria...

Non c'è la DICO e non si trova.... mi tocca fare una DIRI mio malgrado:

- prova di tenuta: ok
- rilievo integrale di tutta la rete gas: ok - > faccio aggiungere dielettrici qua e la e togliere bocchettoni -> la rete mi sembra ok
- mi faccio dare la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione -> alla fine il collega scrive: zona con generatori ad aria calda -> luogo non pericoloso

Problemi:
1) metto la scala tolgo il mantello alle macchine -> non sono marchiate CE
2) i generatori pensili scaricano a parete

Mie considerazioni:
1) Il collega dice che il luogo non è pericoloso (anche se a fare il pignolo non menziona la marchiatura CE...) ergo possono stare in officina
2) eravamo ben prima del 152/06 ergo si poteva


Vedete delle criticità nel fare una DIRI In particolare per i punti 1 e 2?