locale pompe per impianto a idranti

Messaggio da cielle »

La nuova norma 12845 specifica che i locali dei gruppi di pompaggio devono essere protetti da impianto sprinkler e devono essere posizionati in un edificio separato, in un edificio adiacente ad un altro protetto da sprinkler oppure un locale entro un edificio protetto da sprinkler.
Queste prescrizioni valgono anche nel caso di impianto antincendio con soli idranti e naspi?
Il dubbio viene perché la 10779-02 rimandava alla 9490 per le alimentazioni e la 12845 ha sostituito la 9490.
Purtroppo non ho la versione del 2007 della 10779 ma solo quella del 2002.
grazie per l'aiuto
Lisa
Messaggi: 9
Iscritto il: ven set 14, 2007 11:34
Località: Napoli

Messaggio da Lisa »

allora la nuova (app. A) rimanda alla UNI12845, se l'impianto è solo al servizio di idranti si può omettere l'impianto sprinkler nel locale
"Se qualcosa può andar male... lo farà"