documenti da allegare SCIA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etec83
Messaggi: 818
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

documenti da allegare SCIA

Messaggio da etec83 »

Scusate, ma alla SCIA si possono presentare anche DIRI a firma di professionista abilitato secondo il DM 37/08, o bisogna per forza usare le CERT IMP a firma di professionista antincendio??
Anche leggendo i vari decreti o lettere circolari trovo sia tutto poco chiaro.

Inoltre le CERT IMP si usano anche per impianti ricadenti nel DM 37/08?
Perché vedo pure impianti elettrici, meccanici o di rivelazione dentro da spuntare.

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: documenti da allegare SCIA

Messaggio da Terminus »

Le DIRI hanno tutti gli effetti giuridici delle DICO e possono essere redatti per impianti antecedenti al 37/08, non per quelli realizzati in vigenza dello stesso decreto.
Il CERT.IMP. può essere impiegato per quegli impianti non ricadenti nel 37/08 e privi di progetto.
Il DM 37/08 si occupa di impianti a servizio di edifici o collegati a questi: tutto ciò che non rientra in questa tipologia deve essere certificato con il Dich.Imp. o con il CERT.IMP.