Scusate, ma alla SCIA si possono presentare anche DIRI a firma di professionista abilitato secondo il DM 37/08, o bisogna per forza usare le CERT IMP a firma di professionista antincendio??
Anche leggendo i vari decreti o lettere circolari trovo sia tutto poco chiaro.
Inoltre le CERT IMP si usano anche per impianti ricadenti nel DM 37/08?
Perché vedo pure impianti elettrici, meccanici o di rivelazione dentro da spuntare.
Grazie.
documenti da allegare SCIA
Moderatore: Edilclima
Re: documenti da allegare SCIA
Le DIRI hanno tutti gli effetti giuridici delle DICO e possono essere redatti per impianti antecedenti al 37/08, non per quelli realizzati in vigenza dello stesso decreto.
Il CERT.IMP. può essere impiegato per quegli impianti non ricadenti nel 37/08 e privi di progetto.
Il DM 37/08 si occupa di impianti a servizio di edifici o collegati a questi: tutto ciò che non rientra in questa tipologia deve essere certificato con il Dich.Imp. o con il CERT.IMP.
Il CERT.IMP. può essere impiegato per quegli impianti non ricadenti nel 37/08 e privi di progetto.
Il DM 37/08 si occupa di impianti a servizio di edifici o collegati a questi: tutto ciò che non rientra in questa tipologia deve essere certificato con il Dich.Imp. o con il CERT.IMP.