buongiorno a tutti,
secondo la norma UNI 9795 per verificare se un locale ha le travi di altezza > al 10% dell'altezza massima del locale, se questo viene chiuso da un controsoffitto e si vuole sorvegliare la zona sopra, che altezza massima si considera? dal pavimento o dal controsoffitto?
nuova UNI 9795
Moderatore: Edilclima
Re: nuova UNI 9795
buongiorno, nessuna osservazione in merito per un confronto?
TNE ha risposto che il riferimento è sempre dal pavimento anche in presenza di un controsoffitto.
Edilclima ha risposto che il riferimento è dal controsoffitto.
Due pareri opposti, mah....
TNE ha risposto che il riferimento è sempre dal pavimento anche in presenza di un controsoffitto.
Edilclima ha risposto che il riferimento è dal controsoffitto.
Due pareri opposti, mah....
Re: nuova UNI 9795
Non ho ancora comprato la nuova versione.
Cmq delle slide di un corso riportano riguado controsoffitti e pavimenti sopraelevati, sia per rivelatori di fumo che di calore:
"I ribassamenti, i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono essere considerati, ai fini del dimensionamento dell’impianto, come muri se la loro altezza è maggiore di metà di quella dello spazio stesso."
Cmq delle slide di un corso riportano riguado controsoffitti e pavimenti sopraelevati, sia per rivelatori di fumo che di calore:
"I ribassamenti, i canali, le cortine, ecc. esistenti nella metà superiore di detti spazi devono essere considerati, ai fini del dimensionamento dell’impianto, come muri se la loro altezza è maggiore di metà di quella dello spazio stesso."