CT e serbatoio gasolio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Un centrale termica > 116 e serbatoio di gasolio interrato di 10 mc costituiscono 2 attività separate, 74 e 12?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Terminus »

Se il serbatoio è a servizio della CT, no.
Hai solo la 74
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:Se il serbatoio è a servizio della CT, no.
Hai solo la 74
E' scritto in qualche circolare? quale?

Per il serbatoio qual è il D.M. di riferimento, se esiste?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Terminus »

Sempre DM 28/04/05.

Vedi la vecchia Circ. 20/11/1982 n.52, punto 5.1
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Grazie!!!
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Ma un serbatoio di gasolio interrato da 10 mc che attività è? la 4 o la 12?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Terminus »

hai letto bene le definizioni ?
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Io direi 4.6.C...sei d'accordo?

Comunque in base alla suddetta circolare essendo il serbatoio a servizio della CT non costituisce attività e quindi non pago la relativa tariffa per esame progetto ma solo 200 giusto?

Nel PIN 1.2012 riporto solo l'attività 74 e scrivo che non ci sono attivitá secondarie?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Terminus »

ingcar ha scritto:Io direi 4.6.C...sei d'accordo?
Da quando il gasolio è un gas infiammabile ?
ingcar ha scritto: Comunque in base alla suddetta circolare essendo il serbatoio a servizio della CT non costituisce attività e quindi non pago la relativa tariffa per esame progetto ma solo 200 giusto?
Nel PIN 1.2012 riporto solo l'attività 74 e scrivo che non ci sono attivitá secondarie?
Grazie
Corretto
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Terminus ha scritto:
ingcar ha scritto:Io direi 4.6.C...sei d'accordo?
Da quando il gasolio è un gas infiammabile ?
ingcar ha scritto: Comunque in base alla suddetta circolare essendo il serbatoio a servizio della CT non costituisce attività e quindi non pago la relativa tariffa per esame progetto ma solo 200 giusto?
Nel PIN 1.2012 riporto solo l'attività 74 e scrivo che non ci sono attivitá secondarie?
Grazie
Corretto
Quindi il mio serbatoio di gasolio interrato da 10 mc costituisce attività 12.2.B???
Grazie
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

chi mi aiuta?
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Sandeman »

Stando a quanto letto nella cat. 12.2.B sembrerebbe di si.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da Terminus »

ingcar da dove vengono tutti i tuoi dubbi ?
ingcar
Messaggi: 264
Iscritto il: ven feb 01, 2013 18:52

Re: CT e serbatoio gasolio

Messaggio da ingcar »

Mi sono convinto, dubbi risolti grazie
Rispondi