copertura a botte in laterizio...R?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

copertura a botte in laterizio...R?

Messaggio da buge »

Capannone industriale vecchio stile con copertura a botte in laterizio e tiranti reggispinta in acciaio.
Una volta protetti i tiranti con le apposite coppelle, a vostro giudizio, è possibile adottare una certificazione tabellare (tab. D.5) per desumere la R della copertura, assimilandola ad un solaio piano?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: copertura a botte in laterizio...R?

Messaggio da Terminus »

Secondo me no.
Le tabelle non sono adattabili, o sei appieno in quanto previsto o ciccia.
Escludendo lo sperimentale (che immagino sia fuori discussione per motivi architettonici), è possibile invece un approccio analitico, viste le appendici degli EC.
tizianaceladin
Messaggi: 53
Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08

Re: copertura a botte in laterizio...R?

Messaggio da tizianaceladin »

Domanda.. ma devo considerarla portante oppure separante? Se la volta è di copertura dell'edificio e quindi non ha la funzione separante EI, devo comunque garantirgli la caratteristica R?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: copertura a botte in laterizio...R?

Messaggio da Terminus »

Si
Rispondi