Buongiorno a tutti,
sto per presentare la mia prima SCIA ANTINCENDIO e trovandomi a dover certificare le caratteristiche di resistenza al fuoco di strutture in muratura portante esistenti (sin dal metà 800) ho alcuni dubbi.
Per la compilazione della CERT_REI pensavo di utilizzare il metodo tabellare basandomi sulla Circolare 1968/2008, ma rileggendo con attenzione mi sono accorta che il campo di applicabilità è ristretto alle sole murature "ESPOSTE SU UN LATO" (se ho interpretato correttamente, con un solo lato verso il fuoco, quindi verso un'attività sottoposta al controllo VVF?).
Come posso certificare con metodo tabellare la resistenza al fuoco delle altre pareti portanti esposte su più lati (ad esempio le murature interne che dividono gli ambienti)?
Ho interpretato male la dicitura "ESPOSTE SU UN LATO"?
Grazie mille
RESISTENZA AL FUOCO MURATURA ESISTENTE
Moderatore: Edilclima
Re: RESISTENZA AL FUOCO MURATURA ESISTENTE
La circolare parla di murature portanti "esposte su un lato", quindi in caso di incendio solo un lato di esse può essere interessato dalla sollecitazione del fuoco.
Pareti portanti sollecitate contemporaneamente sui due lati dall'incendio non sono ricomprese nella tabella.
Ma puoi impiegare il metodo analitico, visto che sono state pubblicate le appendici nazionali agli EC.
Pareti portanti sollecitate contemporaneamente sui due lati dall'incendio non sono ricomprese nella tabella.
Ma puoi impiegare il metodo analitico, visto che sono state pubblicate le appendici nazionali agli EC.
Re: RESISTENZA AL FUOCO MURATURA ESISTENTE
Riagganciandomi a questo post ho un dubbio; alla luce della pubblicazione dell'eurocodice EN 1996-1-2, la verifica REI di una muratura portante DEVE essere fatta esclusivamente tramite questa norma, oppure a vostro parere è ancora AMMESSO l'utilizzo della CMI 1968/2008, e quindi la tabella allegata?
Re: RESISTENZA AL FUOCO MURATURA ESISTENTE
Non mi sembra che siano state emanate circolari che ne abbiano vietato l'impiego, anche se il testo parla di uso temporaneo (nel Belpaese non c'è niente di più duraturo di quanto definito "temporaneo").
D'altronde la RTO ha ripreso, ampliandola, la medesima tabella della circolare.
In un recente corso di aggiornamento, nelle slide VVF la circolare veniva tranquillamente citata.
D'altronde la RTO ha ripreso, ampliandola, la medesima tabella della circolare.
In un recente corso di aggiornamento, nelle slide VVF la circolare veniva tranquillamente citata.
Re: RESISTENZA AL FUOCO MURATURA ESISTENTE
Continuo a dire che Terminus ti sta bene + per capolinea, ossia fine discorso, che per pianeta sede della prima fondazione...
Dimenticandosi che Decretano i VVF spesso scordano la provvisorietà che diviene "sine die"....
Dimenticandosi che Decretano i VVF spesso scordano la provvisorietà che diviene "sine die"....