E' stato realizzato un ampliamento dell'impianto idranti per servire una nuova ala di un albergo; da quello che ho potuto vedere non è stata fatta una nova relazione di calcolo secondo UNI 10779 e i tre nuovi idranti sono tutti su una colonna.
Come fare il collaudo?
Il DM alberghi dice di provare i 3 più sfavoriti contemporaneamente (che però saranno di quelli vecchi all'ultimo piano), la UNI 10779 dice di trattare ogni ampliamento come un nuovo impianto.
Io ho pensato che bisogna (rifare la relazione di calcolo magari) provare i tre nuovi idranti e verificarne le caratteristiche idrauliche, fare le prove di portata delle colonne e riprovare gli idranti all'ultimo piano (i piu sfavoriti)
Che dite?
Grazie!
Ampliamento impianto idranti DN 45 albergo