Buongiorno a tutti avrei bisogno di un vs. consiglio.
Le reti di distribuzione antincendio devono essere a vista e/o ispezionabili (secondo p.to 7.1.6 della UNI 10779), tuttavia "è
consentita l’installazione incassata delle sole diramazioni destinate ad alimentare un
numero limitato di apparecchi (fino ad un massimo di 2)."
Nel mio caso devo alimentare un solo idrante a protezione di alcuni locali al piano terra quindi secondo Voi è auspicabile realizzare, a partire
dal pozzetto di allaccio, la posa della dorsale per un breve tratto interrato e poi internamente sotto traccia a pavimento??
Grazie
L
tubazioni sotto traccia
Moderatore: Edilclima
Re: tubazioni sotto traccia
Auspicabile no.
Specie sotto un pavimento: se vi fosse una perdita non sarebbe immediatamente rilevabile e difficilimente accessibile.
Cmq non è vietato esplicitamente.
Specie sotto un pavimento: se vi fosse una perdita non sarebbe immediatamente rilevabile e difficilimente accessibile.
Cmq non è vietato esplicitamente.
Re: tubazioni sotto traccia
Grazie Terminus quindi teoricamente a livello normativo non sarebbe una soluzione vietata?
Re: tubazioni sotto traccia
In teoria è consentito, il mio professore diceva sempre: "quando si può gli impianti vanno fatti a vista"
Aveva ragione!
Aveva ragione!