Buongiorno a tutti avrei bisogno di un vs. consiglio.
Le reti di distribuzione antincendio devono essere a vista e/o ispezionabili (secondo p.to 7.1.6 della UNI 10779), tuttavia "è
consentita l’installazione incassata delle sole diramazioni destinate ad alimentare un
numero limitato di apparecchi (fino ad un massimo di 2)."


Nel mio caso devo alimentare un solo idrante a protezione di alcuni locali al piano terra quindi secondo Voi è auspicabile realizzare, a partire
dal pozzetto di allaccio, la posa della dorsale per un breve tratto interrato e poi internamente sotto traccia a pavimento??

Grazie

L
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: tubazioni sotto traccia

Messaggio da Terminus »

Auspicabile no.
Specie sotto un pavimento: se vi fosse una perdita non sarebbe immediatamente rilevabile e difficilimente accessibile.
Cmq non è vietato esplicitamente.
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

Re: tubazioni sotto traccia

Messaggio da pizza75 »

Grazie Terminus quindi teoricamente a livello normativo non sarebbe una soluzione vietata?
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: tubazioni sotto traccia

Messaggio da tutor7 »

In teoria è consentito, il mio professore diceva sempre: "quando si può gli impianti vanno fatti a vista"

Aveva ragione!