Anello idranti scuola
Moderatore: Edilclima
Anello idranti scuola
Il DM 26/8/92 riporta:
9.1. Rete idranti(16)
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, al-meno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Secondo voi il "preferibilmente" è riferito sia all'anello sia alla colonna montante nel vano scala?
Nel mio caso ho una scuola esistente senza CPI e senza progetto approvato...la rete di idranti non è ad anello ma ho uno schema radiale con tubazioni a vista al piano seminterrato e montanti verticali sottotraccia agli idranti del piano terra e piano primo (nessuno dei montanti verticali corre nell'unico vano scala esistente), secondo voi è accettabile?
Grazie
9.1. Rete idranti(16)
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, al-meno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
Secondo voi il "preferibilmente" è riferito sia all'anello sia alla colonna montante nel vano scala?
Nel mio caso ho una scuola esistente senza CPI e senza progetto approvato...la rete di idranti non è ad anello ma ho uno schema radiale con tubazioni a vista al piano seminterrato e montanti verticali sottotraccia agli idranti del piano terra e piano primo (nessuno dei montanti verticali corre nell'unico vano scala esistente), secondo voi è accettabile?
Grazie
Re: Anello idranti scuola
E' l'anello ad essere preferibile.
Cmq avendo un impianto esistente cerca di farlo approvare anche se non presenta il classico montante, dimostrando che comunque è idoneo per la 10779.
Cmq avendo un impianto esistente cerca di farlo approvare anche se non presenta il classico montante, dimostrando che comunque è idoneo per la 10779.
Re: Anello idranti scuola
Ottimo grazie
Re: Anello idranti scuola
Riprendo questo mio vecchio post...
Deve prevedere un impianto ad idranti per una scuola non dotata di CPI ed attualmente priva di tale impianto, quindi devo presentare esame progetto.
La scuola ha due vani scala interni.
Il punto 9.1 del DM 26/8/92 prescrive: Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio;
inoltre: Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
Quindi se non prevedo una colonna montante, a giorno o incassata, per ciascun vano scala allora sono costretto a farle correre dove voglio nella scuola ma in alloggiamenti REI60.
Va da se che se le prevedo incassate non nei vani scala non mi serve l'alloggiamento REI 60 perchè incassandole sottotraccia garantisco la resistenza al fuoco.
Che dite è corretto?
Grazie
Deve prevedere un impianto ad idranti per una scuola non dotata di CPI ed attualmente priva di tale impianto, quindi devo presentare esame progetto.
La scuola ha due vani scala interni.
Il punto 9.1 del DM 26/8/92 prescrive: Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio;
inoltre: Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
Quindi se non prevedo una colonna montante, a giorno o incassata, per ciascun vano scala allora sono costretto a farle correre dove voglio nella scuola ma in alloggiamenti REI60.
Va da se che se le prevedo incassate non nei vani scala non mi serve l'alloggiamento REI 60 perchè incassandole sottotraccia garantisco la resistenza al fuoco.
Che dite è corretto?
Grazie
Re: Anello idranti scuola
Le tubazioni non possono correre incassate, tranne che per piccoli tratti che servono singoli attacchi.
Devi comunque garantire una colonna mantante per ogni vano scala con relativi attacchi di piano ed attacco VVF al piede, per il resto le tubazioni in acciaio, nelle zone coperte dall'impianto possono correre tranquillamente a vista.
Devi comunque garantire una colonna mantante per ogni vano scala con relativi attacchi di piano ed attacco VVF al piede, per il resto le tubazioni in acciaio, nelle zone coperte dall'impianto possono correre tranquillamente a vista.
Re: Anello idranti scuola
Ma secondo te perché è richiesta una montante per ogni vano scala?
Un'ultima domanda...sei sicure che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
Grazie
Un'ultima domanda...sei sicure che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
Grazie
Ultima modifica di ingcar il sab ott 17, 2015 17:59, modificato 2 volte in totale.
Re: Anello idranti scuola
UNI 10779, punto 7.1.6
Riguardo i montanti nei vani scala, pensa a dove vanno posizionati prioritariamente gli attacchi idranti.
Riguardo i montanti nei vani scala, pensa a dove vanno posizionati prioritariamente gli attacchi idranti.
Re: Anello idranti scuola
Ok capito cosa vuoi dire...
Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
Re: Anello idranti scuola
'sta storia dell'anello...
non da grandi vantaggi al limite da ridondanza
non da grandi vantaggi al limite da ridondanza