Sono a norma quei temporizzatori che consentono lo spegnimento automatico di un gruppo antincendio?
Comi
temporizzatori
Moderatore: Edilclima
temporizzatori
L'abito non fa il monaco...ma influenza la prima impressione...
Re: temporizzatori
L'Allegato A della norma UNI 10779, ammette l'uso dei temporizzatori, ma solo per reti idranti e non sprinkler.Comi74 ha scritto:Sono a norma quei temporizzatori che consentono lo spegnimento automatico di un gruppo antincendio?
Comi
ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Re: temporizzatori
Però sulla UNI 9490 è richiesto lo lo spegnimento manuale.Fritz ha scritto: L'Allegato A della norma UNI 10779, ammette l'uso dei temporizzatori, ma solo per reti idranti e non sprinkler.
ciao
Fritz
L'abito non fa il monaco...ma influenza la prima impressione...
Si', ma la 9490 sarebbe nata solo per gli sprinkler. Poi e' stata "adottata" anche dagli idranti.
La 10779, che parla di idranti, dice che anche per gli idranti si puo' usare la 9490, con alcune eccezioni. Una di queste e' il temporizzatore automatico dopo 20 minuti.
Fra l'altro la 9490 a breve andra' in pensione.
La 10779, che parla di idranti, dice che anche per gli idranti si puo' usare la 9490, con alcune eccezioni. Una di queste e' il temporizzatore automatico dopo 20 minuti.
Fra l'altro la 9490 a breve andra' in pensione.