Buongiorno a tutti,
sono in procinto di presentare una SCIA Antincendio per una attività sita in un capannone industriale.
Il problema è che il capannone industriale, è degli anni 80 e non si trova alcuna documentazione relativamente alle strutture portanti che devono essere R/REI60.
I metodi tabellari non sono adatti, perché le sezioni e le luci sono superiori.
Sinceramente non so come fare. Qualcuno ha suggerimenti, anche in base all'esperienza maturata?
Certificazione Elementi Strutturali esistenti
Moderatore: Edilclima
Re: Certificazione Elementi Strutturali esistenti
Se devi certificare con il DM 16/02/07 e non riesci ad impiegare le tabelle, puoi risolvere con il metodo analitico (eurocodici), oppure provvedere a dei rivestimenti.
Re: Certificazione Elementi Strutturali esistenti
Domanda: i periti idustriali possono certificare (come REI) strutture in cemento armato?
Re: Certificazione Elementi Strutturali esistenti