Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

Per attività soggette, mi risulta che la documentazione, per impianti eseguiti in conformità all'Ente di normalizzazione Europea, debba essere:
-Progetto dell'impianto: UNI 10779:2007 pos 9.1.1 a firma di progettista, non necessario professionista antincendio;
-Dichiarazione di conformità: DM 22/01/2008, n. 37; ai sensi dell'art. 7, a firma installatore abilitato secondo lettera h) art.2

Nulla altro deve essere presentato ai VVF ??
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da Terminus »

DM 07/08/12 Allegato II
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

Il DM 07/08/2012 allegato II, p.to 3.2 indica come documentazione la dichiarazione di conformità 37/08, con il progetto e gli allegati obbligatori, che dovranno essere allegati alla fascicolo di cui al p.to 1.2.
Praticamente è la stessa documentazione indicata dal DM 20/12/2012 oppure ho perso qualcosa per strada ?.
Quindi No : PIN 2.4-2012 Dich Imp e Pin 2.5-2012 Cert Imp.
Mi riferisco, ovviamente, alla documantazione strettamente necessaria per l'impianto di estinzione ad idranti.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da buge »

esatto...i modelli che citi si usano in altri casi
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

Thanks terminus e buge.
Avevo una discussione con l'installatore che pretendeva dal progettista (me), non solo il progetto (OK) ma anche l'esecuzione del collaudo e una dichiarazione che certificasse il corretto funzionamento dell'impianto.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

Scusate approfitto per altre due domande.
1)- Le valvole di intercettazione poste sull'anello antincendio devono essere a norma UNI EN 12845 ? o è sufficiente che siano del tipo senza manutenzione?
La UNI 10779 dice che devono essere a norma UNI EN 1074, non ho tale norma e non riesco a capire di che tipo di valvole si tratti.
2)-UNI 10779 pto 6.3: Secondo voi, per valvole a farfalla, il riduttore va messo a partire dalle valvole da DN 80 o DN 100 ??
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

Alla prima mi rispondo da solo: Le valvole sulla linea devono essere conformi alla UNI 11443:2012 e per le farfalle il riduttore è necessario solo dalla DN 125 compresa in sù.
A questo punto non capisco perché la UNI 10779:2007 obblighi a mettere il riduttore dalla DN 100 in su..... mah....
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da Terminus »

La UNI EN 1074 è norma armonizzata di prodotto, quindi tutte le valvole devono essere conformi ad essa.
La UNI 11443 è norma italiana di specificazione per gli impianti antincendio.
La UNI 11443 non la ho, ma tu dici che prevede il riduttore dal DN125 in su.
Il punto 6.3 della UNI 10779 riporta "nelle tubazioni di diametro maggiore di 100mm......", dove con "diametro" deve intendersi quello nominale, ovvero il DN100, non l'effettivo diametro (nel caso non sarebbe specificato se esterno o interno), quindi le due norme dicono la stessa cosa.
Tra l'altro la revisione della UNI 10779 in inchiesta pubblica rimanda direttamente alla UNI 11443.
SERGIARA
Messaggi: 376
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Documentazione finale impianto estinzione ad idranti.

Messaggio da SERGIARA »

OK Grazie
Rispondi