Dich Prod maniglioni US?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da buge »

Buondì.
Porte esterne (o anche interne) classificate come U.S. e NON tagliafuoco; per esigenze di presenza di pubblico o perchè richiesto da Norma verticale faccio installare sugli infissi appositi maniglioni marchiati CE.
In fase di SCIA devo redigere il DICH PROD e far redigere all'installatore il DICH POSA OPERA, giusto?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da Terminus »

Ovviamente.
I maniglioni sono funzionali all'esodo, non alle caratteristiche tagliafuoco.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da buge »

infatti. Per i maniglioni su porte tagliafuoco ho l'omologazione della porta del costruttore
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da Terminus »

Che solitamente ti forniscono priva di maniglione, il quale deve essere montato in cantiere, con conseguente Dichiarazione di posa in opera e Dich.Prod.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da gararic »

posso dire che dalle mie parti mi è capitato che i VVF non siano così precisini ?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da Terminus »

Siamo noi ad autorizzare l'attività con la nostra asseverazione in sede di SCIA, quindi è nostro interesse che tutte le carte siano a posto.
I VVF sono solo dei verificatori con potere di sanzione.
Se una porta di esodo non si apre, i responsabili sono il titolare (per mancata manutenzione), l'installatore (per scorretta posa in opera) e noi che abbiamo asseverato tutto.
E' ovvio che la dich. di corretta posa in opera alleggerisce di molto le nostre eventuali colpe.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:Siamo noi ad autorizzare l'attività con la nostra asseverazione in sede di SCIA, quindi è nostro interesse che tutte le carte siano a posto.
I VVF sono solo dei verificatori con potere di sanzione.
Se una porta di esodo non si apre, i responsabili sono il titolare (per mancata manutenzione), l'installatore (per scorretta posa in opera) e noi che abbiamo asseverato tutto.
E' ovvio che la dich. di corretta posa in opera alleggerisce di molto le nostre eventuali colpe.
certamente
riccardo - affetto da superbonus
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da argonauta »

Terminus ha scritto: Se una porta di esodo non si apre, i responsabili sono il titolare (per mancata manutenzione), l'installatore (per scorretta posa in opera) e noi che abbiamo asseverato tutto.
E' ovvio che la dich. di corretta posa in opera alleggerisce di molto le nostre eventuali colpe.
Ok, ma oggettivamente che verifiche vai a fare per redigere il dich. prod?
Che la porta si apre nel senso dell'esodo, che il maniglione è integro e funziona, che la porta non è chiusa a chiave?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da Terminus »

Maniglione integro, efficiente e correttamente montato, provvisto di marcatura CE
porta apribile nel verso dell'esodo con una forza di spinta non superiore a quanto ammissibile
se porte tagliafuoco si verificano le condizioni previste dal costruttore (tipo presenza delle guarnizioni), i dispositivi di autochiusura e di priorità ante (se presenti) efficienti e correttamente regolati
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da gararic »

se l'installatore è onesto queste verifiche le fa già lui, prima di firmare la dich corretta posa, o no ?
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da Terminus »

Già, dovrebbe.......
ma il Dich.Prod lo firmiamo noi ed è quello che conta per i VVF.
La Dich posa in opera o equivalente serve a noi per stare più tranquilli.
argonauta
Messaggi: 278
Iscritto il: mar gen 29, 2008 12:36

Re: Dich Prod maniglioni US?

Messaggio da argonauta »

Terminus ha scritto:Maniglione integro, efficiente e correttamente montato, provvisto di marcatura CE
porta apribile nel verso dell'esodo con una forza di spinta non superiore a quanto ammissibile
se porte tagliafuoco si verificano le condizioni previste dal costruttore (tipo presenza delle guarnizioni), i dispositivi di autochiusura e di priorità ante (se presenti) efficienti e correttamente regolati
ok!
grazie Terminus!
Rispondi