ho una diatriba con colleghi e funzionari VVF
Quando si parla di "superficie lorda di un'attività" (ad esempio: attività commerciale, magazzino, ecc) si intende che sono compresi anche locale facenti parte dell'attività stessa, ma da essa separati fisicamente e per accedere ai quali io devo uscire dall'attività (senzxa comunicazione diretta) ?
Per "separati fisicamente " intendo sia in edificio separato che anche adiacenti ma separati con pareti tagliafuoco
Ci sono interpretazioni ufficiali in merito?
superficie lorda
Moderatore: Edilclima
Re: superficie lorda
Per ora non mi vengono in mente documenti ufficiali, ma il principio dovrebbe essere che le superfici si sommano se c'è una promiscuità di tipo strutturale e/o impiantistico e se ci sono rischi di incendio interferenti.
Traducendo, imho, se hai due edifici completamente separati e distanti in modo che l'incendio su uno di essi non abbia alcun effetto sull'altro, le superfici non andranno a sommarsi.
Se invece si hanno locali compartimentati tra loro, ma afferenti alla medesima titolarità, la superficie viene sommata.
Per esempio negli esercizi commerciali i depositi adiacenti si sommano all'area vendita anche se sono compartimentati e magari senza comunicazioni; se invece il deposito di pertinenza del negozio dovesse trovarsi in edificio indipendente e separato, la superficie non dovrebbe sommarsi, in quanto non vi sarebbero influenze reciproche dal punto di vista antincendio (ovviemnete il deposito andrebbe assoggettato per suo conto in funzione delle sue caratteristiche)
Traducendo, imho, se hai due edifici completamente separati e distanti in modo che l'incendio su uno di essi non abbia alcun effetto sull'altro, le superfici non andranno a sommarsi.
Se invece si hanno locali compartimentati tra loro, ma afferenti alla medesima titolarità, la superficie viene sommata.
Per esempio negli esercizi commerciali i depositi adiacenti si sommano all'area vendita anche se sono compartimentati e magari senza comunicazioni; se invece il deposito di pertinenza del negozio dovesse trovarsi in edificio indipendente e separato, la superficie non dovrebbe sommarsi, in quanto non vi sarebbero influenze reciproche dal punto di vista antincendio (ovviemnete il deposito andrebbe assoggettato per suo conto in funzione delle sue caratteristiche)