Un amministratore vuole trasformare una c.t. a gasolio in una a gas metano:
Problema n.1: l'accesso avviene da cortile a spazio scoperto sul quale si affacciano box a cielo libero
Problema n.2: l'intercapedine di accesso è 75 cm e non 90
Il problema n.1 forse non è un problema in quanto non mi pare che sia vietato accedere da un cortile anche se questo è chiuso da un cancello
Il problema n.2 non si riesce a risolvere e l'amministratore però vuole stare tranquillo
Si pensava di fare una deroga per una c.t. da 90 kW che però non è soggetta... è fattibile?
Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
DPR 151/11 - art.7 - comma 2
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
Domanda stupida: il bollettino si pagherà in questo caso per un'attività di tipo A anche se non attività non lo è...
L'accesso da un cortile recintato sul quale si affacciano dei box a spazio scoperto non dovrebbe costituire problema penso..
L'accesso da un cortile recintato sul quale si affacciano dei box a spazio scoperto non dovrebbe costituire problema penso..
Re: Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
E' ovviamente fattibile, a condizione però che trasformino da gasolio a gas metano anche tutte le autovetture dell'autorimessa.
Re: Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
se per i vv.f il cortile è "spazio scoperto" non capisco le perplessità
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Esame progetto in deroga centrale termica da 90 kW
Si il cortile ha le caratteristiche di spazio scoperto ai sensi del D.M. 30 novembre 1983.....