Buongiorno a tutti,
devo fare la richiesta per un rinnovo e mi trovo un vecchio CPI per una centrale termica a gasolio con progetto approvato in deroga, in cui si prevedeva l'installazione di un estintore automatico a polveri chimiche (non è scritto ne il tipo ne la capacità....), ma sul CPI non compare nulla.....
strutture con grado R già a posto a suo tempo.
Che faccio un rinnovo senza asseverazione?
O faccio una asseverazione e aggiungo i dati relativi all'estintore che nessuno cita?
....la seconda vero?.....
Grazie
cpi difforme
Moderatore: Edilclima
Re: cpi difforme
Certamente, visto anche che tale impianto è stato ritenuto necessario in fase di deroga.
Re: cpi difforme
lo sapevo che mi toccava tappare i buchi degli altri.....
grazie per il supporto, la velocità e la tua solita la precisione.
a presto.