Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 7704
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da Terminus » lun giu 17, 2013 13:03

Ha una questione urgente, spero che qualcuno di voi abbia la UNI EN 1992-1-2 in versione italiana, perchè io ho solo quella inglese.

Paragrafo 5.4.1 - Pareti non portanti
La versione inglese riporta al capoverso 3: "To avoid excessive thermal deformation and subsequent failure of integrity between wall and
slab, the ratio of clear height of wall to wall thickness should not exceed 40."

Ora vorrei sapere se nella traduzione italiana, il verbo "should" è stato tradotto con il "deve" (quindi obbligatorio), oppure con il "dovrebbe" (come viene distinto nelle NFPA).
Ovviamente la questione sarebbe l'accettabilità o meno di una dichiarazione di resistenza al fuoco del produttore.

nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da nicorovoletto » lun giu 17, 2013 14:39

Terminus ha scritto:Ha una questione urgente, spero che qualcuno di voi abbia la UNI EN 1992-1-2 in versione italiana, perchè io ho solo quella inglese.

Paragrafo 5.4.1 - Pareti non portanti
La versione inglese riporta al capoverso 3: "To avoid excessive thermal deformation and subsequent failure of integrity between wall and
slab, the ratio of clear height of wall to wall thickness should not exceed 40."

Ora vorrei sapere se nella traduzione italiana, il verbo "should" è stato tradotto con il "deve" (quindi obbligatorio), oppure con il "dovrebbe" (come viene distinto nelle NFPA).
Ovviamente la questione sarebbe l'accettabilità o meno di una dichiarazione di resistenza al fuoco del produttore.
purtroppo non ho la versione tradotta in italiano...,però vedo cosa riesco a fare per sera!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!

Terminus
Messaggi: 7704
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da Terminus » lun giu 17, 2013 19:51

Si tratta di una "raccomandazione".
Questo complica un pò le cose: se non si segue la raccomandazione, la relazione analitica deve spiegare come sono gestiti i rischi dovuti alla deformazione termica.

nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da nicorovoletto » mar giu 18, 2013 08:52

Dammi una mail, ti trasmetto 2 estratti che ho recuperato, spero ti possa andar bene.
Comunque ti anticipo... dalle mie considerazioni dovrebbe essere:
Per evitare l’eccessiva deformazione termica e il conseguente venir meno della tenuta tra parete e lastra, si raccomanda che il rapporto tra l’altezza netta della parete e lo spessore della parete, non sia maggiore di 40.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!

Terminus
Messaggi: 7704
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da Terminus » mar giu 18, 2013 09:05

terminus3 (at) inwind.it
Grazie

nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da nicorovoletto » lun giu 24, 2013 09:19

Terminus ha scritto:terminus3 (at) inwind.it
Grazie
allora? utili i miei appunti?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!

Terminus
Messaggi: 7704
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da Terminus » lun giu 24, 2013 10:17

Ti ho subito risposto al msg su gmail
Cmq grazie di nuovo: appunti molto dettagliati.... :wink:

nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Info UNI EN 1992-1-2 - urgente

Messaggio da nicorovoletto » lun giu 24, 2013 10:57

:wink: bene
però non mi è arriavata la mail :roll: bha
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!

Rispondi