Rinnovo cpi in CT

Messaggio da carlton-banks »

Buondi, avrei una domanda facile facile:
Centrale termica unica attività presente, sono stati cambiati i bruciatori con nuovi della stessa potenzialità.
non sono presenti sistemi di protezione attiva, faccio rinnovo semplice con firma del Titolare, serve allegare DICO O altro?"
Grazie a chi risponderà :)
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da ilFranz7 »

personalmente farei rinnovo segnalando la sostituzione dei bruciatori e consegnando la di.co.

quindi, nel modulo del rinnovo, a firma del titolare, farei barrare
"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
allegando 2 righe e consegnando la di.co.
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da carlton-banks »

Grazie mille, era proprio il mio dubbio, in effetti cosi' è anche segnalato ai VVF. :D :D
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da giudice »

senza fare l'asseverazione giusto?
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da ilFranz7 »

se non c'è niente da asseverare al momento del rinnovo (idranti, impianti attivi o rivestimenti ad es..) niente asseverazione.
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da carlton-banks »

e se parliamo di rivelazione gas invece?
:?:
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da ilFranz7 »

devi asseverarlo.

ma, personalmente, non ho idea di come si faccia.

e quindi aspettiamo il sommo Terminus.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da Terminus »

Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo

http://www.uni.com/index.php?option=com ... 00&lang=it

Progetto di norma UNI E01089440
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo

http://www.uni.com/index.php?option=com ... 00&lang=it

Progetto di norma UNI E01089440
sei un grande.

parla di apparecchi con pot focolare <35 kW...
lo applichiamo anche per potenze superiori?

quindi per asseverare il rilevatore (in caso di metano) basta dire che son rispettate quelle distanze dal soffitto e dall'apparecchio e, magari, che funziona..
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da christian619 »

Io mi sono dato la seguente procedura per la rilevazione:

E piu vecchio di 5 anni allora faccio cambiare il naso, cosi ho anche una dico

E meno vecchio di 5 lo provo con gas inerte (c sono bombole apposta) e vedo se funziona....

Purtroppo sto trovando molti rilevatori vecchi e non funzionanti....
ilFranz7
Messaggi: 70
Iscritto il: mer mag 09, 2012 14:27

Re: Rinnovo cpi in CT

Messaggio da ilFranz7 »

Terminus ha scritto:Credo che attualmente l'unico riferimento sia questo

http://www.uni.com/index.php?option=com ... 00&lang=it

Progetto di norma UNI E01089440
non è piu consultabile???! :shock:

qualcuno che lo ha salvato e me lo allega per cortesia..?
grazie