impianti all'interno del vano scala protetto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

impianti all'interno del vano scala protetto

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti.
Quesito diretto.

Vano scala protetto rei 60 in hotel da 90 persone ... 5 piani fuori terra .. att. esistente.

Posso fare passare gli impianti elettrici, termici, idrici, in un cavedio INTERNO non compartimentato posizionato all'interno del vano protetto REI 60 ???

Vorrei capire anche se è necessario che i solai ad ogni piano debbano o meno essere compartimentati REI 60 gli uni con gli altri.

Nella norma DM 09/4/94 e 10/2003 non ho trovato niente ...

Grazie per le risposte che potrete darmi ...

Luca
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: impianti all'interno del vano scala protetto

Messaggio da gararic »

sarebbe il caso di far passare gli impianti in cavedio EI
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: impianti all'interno del vano scala protetto

Messaggio da Terminus »

Per gli impianti termico e idrico non vi sono problemi, per l'elettrico devi essere sicuro che non vi siano rischi di incendio.
Già in passato era stato detto che quadri elettrici potevano essere sistemati nei filtri.
Naturalmente dovrai compartimentare tutti gli attraversamenti EI.
Rispondi